最近在做35kv充气柜厂内试验时,发现打隔离断口雷电冲击时正极在190kv以下就击穿了,打负极的时候215kv都能通过。试验要求是打118kv耐压和215kv雷电冲击 用的是size2 内锥电缆插座。有人怀疑是电缆本身的问题 ,有人怀疑是气体的问题。请问各位高手,请问在sf6气体中,哪种极性的电压容易击穿?做雷电冲击是不是正负极都打15次 击穿次数小于两次才合格?请各位指导,急!:)
请问,你们是什么公司?可以做35KV的充气柜,真棒啊
回复
3楼
hb0430 发表于 2013-12-7 09:51 请问,你们是什么公司?可以做35KV的充气柜,真棒啊现在很多公司都可以做啦,我们也是试制过程,很多地方都不明白,没经验,请各位高手指导!
回复
4楼
查找出击穿的部位在哪了吗
回复
5楼
dylan3940 发表于 2013-12-9 10:12 查找出击穿的部位在哪了吗气隔绝缘子出现爬电的痕迹,请问这是影响冲击不过的主要原因吗?请问size2的内锥电缆插座盒size2的内锥型电缆本身能承受215kv的雷电冲击吗?那个厂家的电缆较好?
回复
6楼
顶起来,请各位高手解答,急着知道啊,谢谢!
回复
7楼
在气体绝缘变电站里面大多是均匀电场和稍不均匀电场,所以极性效应里面的那套击穿理论就不适用了,而负极性时,导体表面的电场比正极性时高,这就使得该处的电子崩更易发展,所以负极性的击穿电压更低
回复
8楼
楼主,最终的分析原因是什么呢?
回复
9楼
w19880223 发表于 2016-12-12 09:12 楼主,最终的分析原因是什么呢?某个绝缘件爬电距离不足,表面出现明显的爬电痕迹!:'(
回复
10楼
路过···············
回复
11楼
果
回复