什么叫负极性击穿电压?正极性击穿电压?为什么SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极...
gfg_369
gfg_369 Lv.3
2013年12月07日 08:48:00
只看楼主

最近在做35kv充气柜厂内试验时,发现打隔离断口雷电冲击时正极在190kv以下就击穿了,打负极的时候215kv都能通过。试验要求是打118kv耐压和215kv雷电冲击 用的是size2 内锥电缆插座。有人怀疑是电缆本身的问题 ,有人怀疑是气体的问题。请问各位高手,请问在sf6气体中,哪种极性的电压容易击穿?做雷电冲击是不是正负极都打15次 击穿次数小于两次才合格?请各位指导,急!:)

cof1607856454195
2021年02月04日 21:43:00
12楼

百度上看到“棒极带正电位时,电子崩头部的电子到达棒极后即将被中和 ,棒极附近强场区内的电晕放电将在棒极附近空间留下许多正离子 ,这些正离子虽朝板极移动,但速度很慢而暂留在棒极附近。 这些正空间电荷削弱了棒极附近的电场强度,不易形成流注,放电难以自持,故电晕起始电压高; 而正空间电荷加强了正离子群外部空间的电场,因此当电压进一步提高,有利于流注向板极发展,因而放电的发展是顺利的,击穿电压较低。

棒为负极性时,电子崩将由棒极表面出发向外发展,崩头的电子在离开强场(电晕)区后,不能再引起碰撞电离,并大多形成负离子继续往板极运动。其浓度小,对电场影响小。 留在棒极附近的大批正离子,它们将加强棒极表面附近的电场,易形成自持放电,故电晕起始电压低。 而正离子削弱外围空间的电场,流注不易发展,,因而这时气隙的击穿电压要比正极性时高得多,完成击穿过程所需的时间也要比正极性时长得多,故击穿电压较高。”

今天我们正好聊起此问题,有专家说“通常正极性更容易击穿,但并不全部如此。”

回复
cof1607856454195
2021年02月04日 21:47:13
13楼

根据变压器标准,“雷电冲击试验采用负极性,减少试验线路中外部闪络危险”。我理解采用正极性时通常外部空气更容易闪络,对于SF6充气柜应该也适用,但可能也会有个案是负极性先击穿。

回复
cof1607856454195
2021年02月04日 21:47:42
14楼

根据变压器标准,“雷电冲击试验采用负极性,减少试验线路中外部闪络危险”。我理解采用正极性时通常外部空气更容易闪络,对于SF6充气柜应该也适用,但可能也会有个案是负极性先击穿。