1. 什么是微机保护装置? 答:微机保护装置就是能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2,微机保护的基本任务是什么? 答:(1) 能自动地、迅速地、有选择性地借助断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备迅速恢复正常运行,并使故障设备免于继续遭受破坏;
答:微机保护装置就是能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
答:(1) 能自动地、迅速地、有选择性地借助断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备迅速恢复正常运行,并使故障设备免于继续遭受破坏;
(2) 能反映电气设备的不正常工作状态,并根据运行维护的条件作用于信号或将那些继续运行即会造成损坏或发展为故障的设备切除。反应不正常状态的继电保护,通常都不需要立即动作,即可带一定的延时。
答:微机保护对于电力系统运行的安全稳定可靠运行及时切断故障起着极其重要的作用,为此继电保护应满足下列要求:
(1) 选择性:系统发生故障时,要求保护装置只将故障的设备切除,保证无故障的设备继续运行,从而尽量缩小停电范围,达到有选择地动作的目的。
(2) 快速性:在系统发生故障后,如不能迅速将故障切除,则可能使故障扩大,如短路时,电压大量降低,短路点附近用户的电动机受到制动转速减慢或停止,用户的正常生产将遭到破坏;另一方面,短路时发电机送不出功率,要引起电力系统稳定破坏。再有,短路时,故障设备本身将通过很大的短路电流,由于电动力和热效应的作用设备也将遭到严重损坏。短路电流通过的时间越长,设备损坏越严重。所以电力系统发生故障后,继电保护装置应尽可能快速地动作并将故障切除。
(3) 灵敏性:保护装置对在它保护范围内发生的故障和不正常工作状态应能准确地反应。也就是说保护装置不但在最大运行方式下三相金属性短路时能够灵敏地动作,而且在最小运行方式和经过较大过渡电阻的两相短路时,也能有足够的灵敏度和可靠的动作。
(4) 可靠性:一套保护装置的可靠性是非常重要的,也就是说,在其保护的范围内发生故障时,不应因其本身的缺陷而拒绝动作,在任何不属于它动作的情况下,又不应误动作。否则不可靠的保护装置投入使用,本身就能成为扩大事故和直接造成事故的根源。
4. 简述变压器都有哪些微机电保护?各种微机保护的作用如何?
答:变压器是电力系统的重要设备之一,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响,同时大容量的变压器也是非常贵重的设备,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的保护装置。
相间短路:单相匝间短路;单相接地短路等短路故障电流将产生电弧,会烧坏线圈及其绝缘和铁芯,甚至引起绝缘材料变压器油的强烈汽化,而导致油箱爆炸等严重后果。
由于外部短路引起的过电流;由于种种原因引起的过负荷;油箱内部的油面降低。
根据变压器的故障种类及异常运行方式应装设如下保护装置:
(1)针对变压器油箱内部短路和油面降低的瓦斯保护。
(2)针对变压器绕组和引出线的多相短路,大接地电流电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵差保护或电流速断保护。
(3)针对外部相间短路并作瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压启动的过电流保护或负序电流保护)。
(4)针对大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。
答:(1) 发变组差动保护;(2)发电机纵差动保护;(3)主变差保护;(4)发电机失磁保护;(5)发电机失步保护;(6)发电机逆功率保护;(7)发电机低频保护;(8)过励磁保护;(9)发电机定子接地保护;(10)发电机过流保护;(11)发电机反时限负序过流保护;(12)发电机定子过负荷保护;(13)发电机断水保护;(14)主变中性点零序电流保护;(15)主变瓦斯保护;(16)主变压力释放保护。
6. 主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?如变压器内部故障时两种保护是否都能反映出来?
答:差动保护为变压器的主保护;瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。
差动保护的保护范围为主变各侧差动互感器之间的一次电气部分,包括:
(3) 在大电流接地系统中线圈引出线上的接地故障。
差动保护或装在变压器,发电机,分段母线,线路上,而瓦斯保护为变压器独有的保护。
变压器内部故障时(除不严重的匝间短路),差动和瓦斯都反映出来,因为变压器内部故障时,油的速度和反映于一次电流的增加,有可能使两种保护启动,至于哪种保护先动,还必须看故障性质。
7. 主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压各保护什么类型故障?保护整定原则是什么?
答:主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,一般是作为变压器高压侧110——220千伏系统接地故障的后备保护,零序电流保护,是变压器中性接地运行时的零序保护;而零序电压保护是变压器中性点不接地运行时的零序保护;而间隙过流则是用于变压器中性点以放电间隙接地的运行方式中。
零序过流保护,一次启动电流很小,一般在100安左右,时间约0.2秒,零序过压保护,按经验整定为二倍额定相电压,为躲过单相接地的暂态过压,时间通常整定为0.1——0.2秒,变压器220KV侧中性点放电间隙的长度,一般为325毫米,击穿电压的有效值为127.3千伏,当中性点的电压超过击穿电压时,间隙被击穿,零序电流通过中性点,保护时间整定为0.2秒。
答:主保护是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全和基本要求,首先动作于跳闸,有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。
后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。