找各位大哥帮忙看看
就是传的这张图,因为现在单位也在进行电路整改 这个第四个PEN线在总配电箱处分线,可不可以把PEN线进PE接进排,然后用双色线把PE和N连起来
桥架施工及验收问题
想问下镀锌电缆桥架需不需要与接地干线相连接?还有桥架的合格证应该是什么样的?我的这个作为监理怎么觉得不合格那?希望大家帮帮忙谢谢了
面试电力公司说维修不能要弱点的
前天去面试一家电力公司说我们电气一体化的是学弱电不要,那他们还说有关电气的专业就行,郁闷。。
7sj62综保装置调试方法
7sj62综保装置调试方法
设计说明上一句话有点不理解,求助
这是弱电管路敷设要求管线除回路总线外,均采用NH型。消防干线沿线槽敷设,支线穿钢管暗敷设,联动回路穿SC25,其余回路穿SC15。联动回路穿SC25管,指的是回路总线穿25管吗求大神支招
求助!外电电气施工中有看护费这一项吗?
情况是这样的,我们做传统水利工程,需要外接400米十千伏电线,外电这一部分直接委托给了供电局下面的直属施工单位,内电通过招标招到我们的总包施工单位,外电都是经过财审,采用综合单价清单计价法来算的,分包施工单位把电缆放到井以后说原来的清单里面没有看护费这一项,要我们业主委托总包来看护,总包单位仪自己和外电施工单位没有合同关系拒绝派人看护。。。。那么问题来了:1、没有验收之前电缆的看护责任是外电施工单位的吗? 2看护费用是否在清单中计价包含了?包含在哪一部分?3、如果没有包含,怎么处理?签证还是补充协议呢? 大虾们讨论下啊,小弟不才,查了材料费包括主材、辅材、措施费之类的,但是找不到具体的明细。。。
规范说的开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,是抹灰前还是抹灰后?
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1条, 照明开关安装应符合下列规定: 1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)
建筑电气设计想转行做消防施工 好转么
建筑电气设计想转行做消防施工 好转么
星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑 星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试运行是正向的(也没看能否切换到角启动),但消防巡检柜巡检的时候,转向是反的。这四台电机的电机接线盒接线是一样的,都是U1、V1、W1接的星启动的ABC,U2、V2、W2接的角启动的BCA相。朋友们帮忙解释一下为什么电机转向会这样,谢谢了。
接地故障造成火灾的原因
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。
插座清洁问题我们不容忽视
在家居生活中,厨房中的插座因常年受到油烟洗礼而油渍斑斑;拖线板长期未清洁,布满污垢;长期不用的电器插头随意悬挂着,落满灰尘……不少人家中都有这种由于长期不清理而显得“蓬头垢面”的插头插座,看似与安全无关,实则暗藏隐患。 当插头、插座长期未使用或是未清理时,就会在插头的两极、插座插孔间逐渐堆积一些灰尘、毛发,而这些灰尘、毛发一旦碰到水气,很有可能成为导体,使电源两极间出现一个回路,形成通电状态,这种通电现象就叫“积污导电”。“积污导电”会引起电路接触不良,严重的还会导致局部发热,导致插头、插座的绝缘树脂变形,进而造成短路,引发火灾。
60户每户6KW YJV4*150+1*70的电缆行不行
60户每户6KW YJV4*150+1*70的电缆行不行
各位朋友,帮忙看一下我家的这电箱是否为横上开洞
电表箱的左边为通往其他房间的过道 左边有横梁。请各位帮忙看一下这样是否可以
关于KYN28A-12开关柜靠墙安装的问题
我刚开始接触电气设计,对于KYN28A-12开关柜有一些不太明白的地方请大神指教1、KYN28A-12开关柜可以靠墙安装吗?2、KYN28A-12开关柜如果能靠墙安装,电缆沟应该怎样修?3、需要给KYN28A-12开关柜预留专用的二次接线电缆沟吗?
新手求问,电气工程方面的入门级知识。谢谢啦
各位大工们国庆节快乐。小弟刚接触做机电,好多好多问题都不懂。来论坛向大神们求求经。如果你知道的话麻烦给我解答一下,谢谢了。1, 电箱安装会常用毛病有那些,会引起什么后果。 2, 那些因素会增加穿线难度。 3, PVC线管预埋所需材料种类。 4, 镀锌线管明装所需材料种类。 5, 竖井配电间暗敷线管如何与桥架进行连接。 6, 桥架有那些种类及桥架安装所需材料种类。 7, 明装线槽有那些种类及明装线槽安装所需材料种类。
电线截面积不达标怎办?
电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
奇葩的施工……,大家碰到过的吗?
这样的施工队务我是第一次碰到,而他们说做了很多项目,如此的做事情何以堪。还不让管理他们,他们技术多么好,在说给这么点钱,只有做这样的活,不过给在多钱,他们也做不什么的好东西出来。
关于现场施工用电的请教
现场采用三相五线制配电系统,项目占地较大,范围广,因本人不是电气专业的,想请教各位。1.想请教一下从建设单位提供的变压器接出来的线,因项目较大,现场可否直接从变压器接线出来设置两个总配电箱,或从一个总配电箱引线出来再设置一个总配电箱。2.从总配电箱出来的干线分成三路到各分配电箱,一路的总用电功率照明约80KW,一路供机械用达到450KW,一路供加工厂达到200KW,想请教各位,这种设置是不是不合理。会不会造成三相不平衡。
解读:能源行业将成为混改先行先试者
《关于深化国有企业改革的指导意见》作为新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,全面提出了深化国有企业改革的指导思想、基本原则、目标任务和重要举措。在新一轮国企改革进程中,作为国企阵营的生力军,电力行业如何推进?怎样才能抓住机遇,独占鳌头?日前,记者采访了相关专家进行解读。今天,本网刊发记者对华北电力大学经济与管理学院副教授袁家海的专访文章。 记者:您认为《意见》最大的亮点有哪些? 袁家海:亮点一:强化了坚持社会主义市场经济改革方向,即在坚持社会主义基本制度大前提下坚持市场经济的大方向不动摇。因此,国有企业改革必须遵循市场经济规律和企业发展规律,坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离,坚持权利、义务、责任相统一,坚持激励机制和约束机制相结合,促使国有企业真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。
我们这里装设的遮拦
这个遮拦有必要设置么?
浪涌装在哪?有人见过这种漏保吗?
如图 图中的浪涌 此元件安装在电源点 是什么意思?不装在配电箱内吗? 漏电只报警不跳闸带分励脱扣 有这种开关吗?
PVC电工管配件选用
甲方奇葩要求:PVC电工管连接用直接件,PVC线盒要与管材品牌相同,求助大神,PVC电工管管材配件是否厂家成套生产,该如何选用
学习《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中某些针对性设计的内容
核心提示:在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定…… 1 火灾自动报警系统的设计 在火灾自动报警系统设计中,火灾探测器的选择与布置是系统设计的一项主要内容。火灾探测器种类的选择要根据探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特征,房间高度,环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。在执行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中,对各类火灾探测的选择、探测器报警信号的含义与火灾相关消防过程作了原则规定。总体来说,该规范对各种保护对象具有普遍的指导意义。本文是学习GB50116-2013中的几点理解。
图纸中P带方框 表示什么电气元件?
请问:哪位知道方框中有个P代表什么元件?谢谢
弱电图中的这几个符号是什么?(图)
F、V、F+D都是什么意思?还有RD、TO、TP是什么?
电气施工图纸审查的情况
【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;
疏散指示灯GY7-F2型号代表什么意思?谢谢1
疏散指示灯GY7-F2型号代表什么意思?谢谢1
请问各位以下两张图纸中的运行原理和电器元件符号。
这是公司的测试题目,我虽然不是这个专业的人员但公司也要求要明白这些东西,所以请教下各位能帮忙解释下吗?1.电器图纸中各个元件符号,及代表的是什么元件能否在图上标注出来?2.电器图纸中式如何控制的,是什么理念什么原理?3.两张电器图纸有什么关联吗?如果有是什么关联?
电梯控制箱
请问大家这个图中的电梯控制柜 KDT是什么意思?请大家赐教。二次图怎么接?
高压10KV终端制作
屋顶光伏施工吊车选用方案
分布式光伏施工 吊车选用方案
密集母线2000A 4P IP54的安全距离是多少?
工程最后才做低压密集母线,但发现现场位置不是太够,想咨询一下各位大侠,低压密集母线对人、对其他管线的安全距离是多少呢?谢谢
现在的建筑太追求标准化,每个人的个性难以满足。
现在的建筑太追求标准化,每个人的个性难以满足。
施工现场二级箱三级箱底部出线口封堵事宜
求教:现场临时使用配电箱,二级箱跟三级箱的底部的出线口封堵的规定,出自那条规范或者哪个文件?
小议施工临时用电的存在问题及解决方法
一、用电管理 1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。 2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
如何在绕制线包时保证电阻的平衡
在绕制变压器线包时哪些情况可以造成变压器线包的电阻不平。应注意些什么
高手指点一下,这个汽车通道的疏散指示灯箭头为什么是朝里的,通道外面也没门,人...
这个汽车通道的疏散指示灯箭头为什么是朝里的,通道外面也没门,人是朝外跑的,按理说箭头应该是朝外的。
新25000m3/h制氧工程施工5
排气扇既要消防联动也可以开关控制的系统图
燃气设备间有个排气扇,要求他既可以用开关控制还有就是在燃气报警器响时消防联动上可以强切他运行!求原理图,系统图如何表示!谢谢大侠
也发几张施工现场图纸,持续更新,一起讨论(业主方)
也发几张施工现场图纸,持续更新,一起讨论(业主方)