也发几张施工现场图纸,持续更新,一起讨论(业主方)
小马乐天
2014年03月31日 11:27:21
只看楼主

也发几张施工现场图纸,持续更新,一起讨论(业主方)

也发几张施工现场图纸,持续更新,一起讨论(业主方)

IMG_20140331_104605.jpg


IMG_20140331_102702.jpg


IMG_20140331_104005.jpg


IMG_20140331_104239.jpg


IMG_20140331_104541.jpg

skly_dian
2014年04月01日 18:49:56
2楼
第二张图 线管那样敷设 线不好穿 最后一张避雷环接圆钢有点细 看着像8个的
回复
大柿子
2014年04月02日 02:22:05
3楼
房建的施工队也就这样了,别指望他们好好干活,像做套管那个可以接受,穿线管基本都是那样的,总体说这家队伍水平较差,但是关键部位要把握住,比方钢筋的数量、直径,混凝土配合比及标号等。
回复
zkh2014
2014年04月02日 10:29:26
4楼
1、焊条那个无可厚非
2、公用部位预埋线管这样做肯定不行,应该并排走在一定尺寸范围内,为了防止以后共用部位各种打膨胀螺栓和吊筋。像这么走的话,以后管子不知道打坏多少
3、预留洞这么大,以后还要二次植筋什么的费工费力,必须让他们改成小的150*150的木盒子。然后后期吊模封堵做防水措施。
4、排水管预留可以这么做。因为这个还涉及到卫生间防水做法,配合土建施工是可行的。
5、引下线的圆钢直径小了,电焊不饱满,焊渣没有清理干净。还有对角跨接不能两个九十度横跨。
回复
guoxinyingke
2014年04月02日 11:12:23
5楼
顶一个!!!
回复
chyw19900817
2014年04月02日 11:54:38
6楼
学习了,感谢楼主
回复
xjgdangdang
2014年04月02日 14:46:26
7楼
图片不错,值得学习了!!!!
回复
hhrdzsh
2014年04月02日 14:59:45
8楼
很好,学习了,现场队伍这样做的很多,关键是监理和甲方要严格要求
回复
呆呆123
2014年04月02日 16:52:43
9楼
没有现场经验,只能这样,学习了
回复
小陶子
2014年04月02日 21:50:24
10楼
感谢楼主的分享!
回复
y806099267
2014年04月02日 23:15:17
11楼
电气预埋布管做的还是不错的、但是管子与管子之间的间距太小了、会对结构有点影响、还有管子绑扎的也不是很到位、可能会 给人一种比较乱的感觉、造成一种错觉、还有管子的弯曲半径再大点就好了、从照片上看管子连续两个直角弯将来穿线是有一定的影响、但是设计图纸就这样 作为一个做施工的能不按照施工吗???现在这样奇葩的设计太多了。。。。。。。水暖的预埋套管还是不错、防雷引下线的焊接工艺不是很好、电气导通是没问题、质量确实是差了点、有待改进、按照规范来说是要双面焊接的、焊缝要饱满、无夹渣咬肉等质量缺陷的、至于钢筋的直径但是从图片上市看不出来多大的。但是一般情况下不宜小于12.
回复