本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-3 08:40 编辑
没必要装这个隔离,装了这个,害多益少!
同一建筑内高低压不同时,空间通道满足要求时,只在地面划红线就可以,如果在配电室内有局部工作时,可以加活动的遮拦(或警戒线-----绳)。
这种用铁丝网装的隔离,会拦住人,万一发生大的短路故障,人会跑不开的!!!
以前见过电气爆炸,烟雾弥漫,里面的人这样会找不到出口,伤在里面的!!!!
活动隔离警戒线见下图:
回复
3楼
本帖最后由 wlz163dyx 于 2015-10-3 09:04 编辑
字字珠玑,茅塞顿开