一、用电管理 1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。 2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
一、用电管理
1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。
2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
二、三级配电系统
1.存在问题。(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。
2.解决方法。(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流)应按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。
三、二级漏电保护系统
1.存在问题。(1)用电系统漏电保护的设置少于二级。(2)漏电保护器安装于靠近电源一侧。(3)漏电保护器参数不匹配或动作失灵。
2.解决方法。(1)二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。(2)漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。(3)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。(4)漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或错误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。
四、保护接零
1.存在问题。(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。930没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。
2.解决方法。(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。(3)TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的保护零梯级开发应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线.保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。
五、电箱设置
1.存在问题。(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。(3)电箱安装位置不合理。
2.解决方法。(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。 (4)电箱的安装应符合以下要求:一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。二是配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,电箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击
六、线路敷设
1.存在问题。(1)用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。(2)采用木杆或者钢管作为电线杆。(3)架空线路和灯具架设高度过低。(4)电线外皮老化、破损,绝缘性差。
2.解决方法。(1)施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。(2)室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。(3)室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。(4)电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。(5)电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程必须采用电缆埋地引入。(6)(TN—S)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。
2楼
回复
3楼
施工现场供配电线路应选用电缆(注:不包括普通BV线、双绞线、平行线,只有电缆适合施工现场使用),电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。
(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。
(注:动力、照明出线均要求五芯。照明出线回路不宜多,最好仅2路,现场镝灯等关键照明一路,办公室、生活区一路,引自总进线漏电保护器的电源侧(后面各接一只纯粹的照明二级箱)或2路分路漏电保护器的负载侧。 如塔机动力和照明是专线,有专门的二级箱,且并不从该二级箱接其它动力设备的三级箱,则我认为可以通过塔机二级箱给镝灯末端箱配电,这样做节约成本,且保证了作业面夜间施工照明电源的相对独立性!!!)
(2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分设时,动力分配电箱至开关箱的电缆若动力开关箱内采用三极漏电保护器时,三相设备线路可采用四芯电缆(即三根相线和一根PE线),单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。
(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 (注:不能以塔机自带电缆是四芯作为借口而不用五芯电缆!!!)
6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆必须包含绿/黄双色、淡蓝色二种芯线。其中淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆,严禁混用。
(注:如果电缆PE线相色不对,必须用专用PE线标志色带将PE线两端缠绕成黄绿相间的!!!)
回复
4楼
我也发一些!!!
如有不当,希望大家批评、指正!!!
三、关于重复接地及防雷接地
7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当采
用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线(注:该叙述有错误,因为电源进线不但可能是四线型式的,还可能是五线型式的!!!四芯进线的PEN线必须重复接地!!!但五芯进线的N线绝对不能再重复接地,否则上级的出线漏保会因为N线漏电而跳闸!!!)必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护。 (注:整体即TN-C-S系统;但如果进线就是TN-S五线型式的,则这也不是局部TN—S接零保护!!!)
8、施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重复接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端,重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5 mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接,保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:(1)总配电箱(配电柜)处;(2)各分路分配电箱处;(3)各分路最远端用电设备开关箱处;(4)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。
【注:以上是规范要求,但由于大多数重复接地装置的安装都不规范,且对PE线多做重复接地,对于没有总等电位联结环境下的TN-S系统有百益而无一害,所以,为确保安全,我要求施工现场所有临电配电箱都做重复接地,即相当于所有配电箱都与大地做总等电位联结,大大提高了用电安全性。TN-S系统其实也最适合用于做了总等电位联结的场所,用在施工现场貌似并不合适,似乎施工现场最好用TT系统。但为什么规范编制者却做出了必须使用TN-S系统的硬性规定,我估计与我国建筑业的诸多乱象有关,一切都是中国特色的。
除此之外,施工现场所有临电配电箱都做重复接地还有一大好处:便于项目经理、甲方代表等不懂电气的人员,通过采用我自创的“数地线数量法”(我笑称其为“傻瓜检查法”,只要长眼、会数数、会20以内的加法计算,不管是厨师也好、司机也罢,按照我的要求去检查,都肯定能看出问题来)进行临电检查,绝对可以发现问题:对二级动力分箱、二级照明分箱,如出线回路为N路,则地排上必须接有(N+4)根地线;对三级动力操作箱,按照“一机一箱一闸一漏”要求,出线回路为1路,则地排上必须接有1+4=5根地线。以上的“+4”代表地排上还必须有4根地线:进线电源PE线、盘芯接地线、箱门接地线(双开门再加1根地线)、重复接地各一根,我称其为“铁4”。】
9、总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(≯4Ω)保持一致。其余保护零线(PE线)的重复接地,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
(注:以上叙述有问题,三相四线制电源进线包括四线(A/B/C/PEN)和五线(A/B/C/PE/N)两种形式,说进线工作零线做重复接地,仅仅指四线进线的PEN,不能标注为N线。当进线是五线的TN-S系统时,进来的N线可是绝对不能再做重复接地了!!!)
10、塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体作电气连接。震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。
11、接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体,其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。
12、无自然接地体和接地线可利用,应设置人工接地装置,人工接地体垂直敷设时,垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢,接地极相互间距不宜小于其长度的2倍,顶部埋深一般为0.8m。
【我建议各施工单位、监理单位各自都购买钳形接地电阻表,方便快捷地进行检查;在确保检测合格的前提下,为方便检查,在接地电阻测试合格的前提下,我要求接地极顶部高出地面10厘米,并能看见连接点;一排配电箱可以共用一个接地装置,但最好在箱体背面离地30厘米处设一通长扁钢,从该扁钢往各配电箱单独进PE保护地线!!!】;水平敷设时,接地极相互间距不宜小于5 m,顶部埋深一般为0.8m;每一组接地体(若干接地极)应采用2根扁铁或圆钢与接地体在不同点焊接,引出地面。人工接地体与接地线的材料、规格及其敷设应符合规范相关要求。
13、施工现场内的塔式起重机、施工电梯、物料提升机PE线的重复接地与机体的防雷接地可共用同一接地体。当施工电梯、物料提升机以及高架脚手架等金属设施处于相邻建筑物、构筑物等设施防雷装置接闪器保护范围以外时,应按“滚球法”和规范规定确定和设置防雷装置,防雷装置的接闪器(避雷针)应设置于其最顶端,宜采用圆钢或焊接钢管制成,圆钢直径不应小于16mm,钢管直径不应小于25 mm,长度应为1~2m,其防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。(塔机等的防雷接地非常重要,是2010年建设部电气专家到我的辖区内进行部检时的重点检查项,必须引起大家高度重视!!!)
四、关于临时用电配电装置
施工现场临时用电配电装置是指总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱。总配电箱、分配电箱、开关箱箱体材质、规格、安装板、电器安装尺寸、电气配线等应符合JGJ46—2005规范。
14、总配电箱、分配电箱、开关箱类型应参照本说明所附的主回路示意图选择和配置主要电器。总配电箱还应装设电压表、电流表、电度表等仪器,电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。另外,总开关电器的额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值匹配。
15、可见分断点的断路器,为JGJ46-2005临电规范第8.2.2条及其条文解释所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,该断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关,同时又具备隔离开关所不具备的断路器功能。“DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”在功能上完全可代替原先的“一只闸刀加一只不透明空气开关”。透明塑壳断路器:产品符合GB14048.2-2001、JGJ46-2005标准要求,具有可见分段点的隔离、过载及短路保护功能。如DZ20T系列产品,额定电流100A、250A、400A及630A。产品应通过隔离功能附加试验,如触头位置、泄漏电流、8KV冲击电压等验证试验,并可设置断开位置指示件,通过3C认证。
回复
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-7 07:47 编辑
以上内容摘自我的电子版电气监督交底!!!
目前该交底的容量达4.3G!!!
我索性将前面的部分内容也补齐!!!
山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》
一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备
1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须经国家“3C”认证(即“中国产品强制认证”,英文名称为“ China Compuisory Certificate”,英文缩写为“CCC”,简称“3C”。)。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。
(注:监理单位必须严把材料进场验收关。临电材料都要有3C认证,建筑本体电气安装材料当然更要有3C认证、生产许可证、产品合格证等!!!除了临舍中可以使用电线外,施工现场必须全部是电缆,且以铠装电缆、橡套软电缆为主)
2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、钳形接地电阻测试仪(是一种新式的钳形表,我的电子版监督交底中有专门介绍,必须定期检测合格)、插座相位检测仪(至少三只,用于临舍内插座回路的检测;办公区、住宿区域的插座回路都必须配PE线,且必须通过漏保)等施工现场必备的电工测试仪器。监理单位必须对其检查合格。
二、关于施工现场临时用电的供配电
3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护(注:原文所称的“两级保护”的说法是严重错误的,必须加以纠正,否则会误导许多人!!!因为临电二级箱内虽然没要求设漏保,但断路器等也是有保护功能的,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,且是主保护,漏电保护器本身实际上就是带漏电保护功能的断路器,漏保功能永远是断路器主保护功能的辅助保护)和动照分设(动力开关箱与照明开关箱必须分设,塔机镝灯、深基坑作业面等部位的关键照明还必须有纯粹的照明二级箱)、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,系统的接地型式必须保持一致。
4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)应通过分路开关装置向二级分配电箱分路配电; 二级分配电箱可向若干开关箱分路配电。 (注:严禁从某一级箱主进线电器元件上口并接另外一个一级箱的电源!!!即一级箱的电源必须是独立的。但二级箱、三级箱则不同,根据中国建筑业协会建筑安全分会编的建筑施工安全培训教材(临电部分),允许在极特殊情况下,在其电源进线侧断路器或隔离开关上口直接并电源给同类配电箱供电!!!)
回复
6楼
很好的经验,学习了。
回复
7楼
hzhsj 这种无知狂妄的家伙在5楼点评说“ 不要再用2005年的陈词滥调去误导后学了”!!!
我想告诉hzhsj :
1、请指出你所说的“陈词滥调”是那句话???!!!指不出来的话,你就是缩头乌龟!!!
2、JGJ46-2005依旧是现行部颁标准,目前全全国范围内依旧应用广泛!!!
3、目前建筑行业,很多施工单位、监理单位、监督机构、建设行政管理部门的人员根本不知道GB50194-2014!!!
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
谢谢楼主分享!
回复
10楼
muyuyao 发表于 2015-9-7 07:46 hzhsj 这种无知狂妄的家伙在5楼点评说“ 不要再用2005年的陈词滥调去误导后学了”!!!我想告诉hzhsj …拿自己的“电子版电气监督交底”文字混充JGJ 46-2005的行为就是冒充公文的犯罪行为!在GB 50194-2014正式颁布实施后,再坚持JGJ 46-2005(尤其是明知与新标准相悖的条款)就是违反标准化法!“目前建筑行业,很多施工单位、监理单位、监督机构、建设行政管理部门的人员根本不知道GB50194-2014”只能表示你自己的无知,不能强加于其他人!
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-11 15:09 编辑 hzhsj 发表于 2015-9-10 17:52 拿自己的“电子版电气监督交底”文字混充JGJ 46-2005的行为就是冒充公文的犯罪行为!在GB 50194-2014正 …你就是一个自以为是的白痴!!!再次告诉你:我所说的都是现实!!!不信你到你所在地区去了解一下,我所说的肯定就是现实!!!标准化法那些大道理谁都知道,用不着你来不断重复!!!我的交底,是我对JGJ 46-2005的理解和执行措施!!!你这种不懂施工的家伙当然看不懂!!!也只有你这种脑残的家伙,才会认为是在冒充公文!!!
回复