电梯控制箱
lishch-1
lishch-1 Lv.2
2013年06月14日 13:28:02
只看楼主

请问大家这个图中的电梯控制柜 KDT是什么意思?请大家赐教。二次图怎么接?

请问大家这个图中的电梯控制柜 KDT是什么意思?请大家赐教。二次图怎么接?

电梯箱.jpg

免费打赏
lishch-1
2013年06月14日 16:15:26
2楼
咋没人支持一下啊
回复
yinhuixiayan2004
2013年06月15日 10:42:08
3楼
不用管它,设计想提供电梯迫降的接点。
回复
yinhuixiayan2004
2013年06月15日 10:44:44
4楼
WEL1 回路 IT 系统 BV 3*2.5 是错误的, BV2*2.5 看王厚余 500问 建筑电气装置(第三版)2013
回复
jilislwezh8
2013年06月30日 16:36:38
5楼
就是给电梯控制柜送电源,另外,消防联动控制线也送到电梯控制柜,先不用接,是为电梯达到消防迫降功能用的,消防方面要接执行模块,电梯安装方面要给出消防功能接点,也就是要双方都清楚才能接线。有的还要有电梯到达基站的信号,但多数电梯只提供迫降,消防方面只能接成自回答方式。
回复
taojian0920
2013年07月04日 16:28:04
6楼
好的设计资料,值得学习!
回复
shiwenyu_2009
2013年10月20日 09:41:34
7楼
不用管它,设计想提供电梯迫降的接点{:2_83:}
回复
a306881811
2013年10月21日 19:38:34
8楼
好好学习,天天向上。
回复
云飘飘
2013年10月22日 06:55:54
9楼
应该是电梯迫降
回复
lgweihaiping
2013年10月25日 10:53:35
10楼
K DT应是电梯的电源箱或电梯控制柜,消防联动控制线应接到电梯控制柜,实现消防联动消防电梯迫降。
回复
haiyaoyao01
2013年10月27日 11:11:46
11楼
正解是:电梯迫降系统,由电梯厂家安装
回复