想问下镀锌电缆桥架需不需要与接地干线相连接?还有桥架的合格证应该是什么样的?我的这个作为监理怎么觉得不合格那?希望大家帮帮忙谢谢了
想问下镀锌电缆桥架需不需要与接地干线相连接?还有桥架的合格证应该是什么样的?我的这个作为监理怎么觉得不合格那?
希望大家帮帮忙谢谢了
2楼
桥架肯定是要接地的,小厂生产的,合格证都这样
回复
3楼
风残冷月 发表于 2015-10-11 11:08 桥架肯定是要接地的,小厂生产的,合格证都这样那怎么办啊?
回复
4楼
镀锌桥架不用做等电位连接,但是必须接PE干线。
回复
5楼
用铜编织带连接
回复
6楼
桥架通长不少于两点与接地干线联结,为保证可靠性,桥架内一般敷设一根扁钢。
桥架本身质量主要是看产品外观是否是产品质量数描述的那样,是否合格你现场也不能验证。
回复
7楼
骑猪难下 发表于 2015-10-13 20:35 桥架通长不少于两点与接地干线联结,为保证可靠性,桥架内一般敷设一根扁钢。桥架本身质量主要是看产品外 …谢谢你的回答。。。。。。。。。
回复
8楼
学习了,谢谢分享了!
回复