一、电气配管安装 说明: 电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。 说明: 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的 距离不应小于15mm;电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径;当绝缘导管在砌体上 剔槽埋设时,应采用强度等级不小于C20的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 说明: 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨 接的两卡间连线为铜芯软镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨 接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积 不小于4mm2。


一、电气配管安装


说明:

电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。

说明:

暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的 距离不应小于15mm;电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径;当绝缘导管在砌体上 剔槽埋设时,应采用强度等级不小于C20的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

说明:

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨 接的两卡间连线为铜芯软镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨 接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积 不小于4mm2。

说明:

1、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口, 应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。

2、在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。

说明:

1、线盒与线管安装排布整齐,与轻钢龙骨固定牢固。

2、线管与线盒连接紧固。

说明:

电线管超过下列长度时,中间加装接线盒或拉线盒,其位置便于穿线。

1、管子长度每超过30米,无弯曲;

2、管子长度每超过20米,有一个弯曲;

3、管子长度每超过15米,有两个弯曲;

4、管子长度每超过8米,有三个弯曲。

说明:

明配的导管应排列整齐,煨弯一致, 固定点间距均匀,安装牢固。

二、开关、插座安装

说明:

1)插座安装应符合下列规定:

1 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

2 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

3 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

4 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

2) 照明开关安装应符合下列规定:

1 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面 高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于 100mm,拉线出口垂直向下;

2 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;

3 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、 划伤,装饰帽齐全。

墙面线盒埋设

1、线盒排列成行、标高一致、整齐美观

成排地面插座安装

1、间距统一,开启位置一致。

开关安装标高准确,并排开关在同一水平位置。

插座安装标高准确,水平度合理

三、桥架、母线安装

说明:

1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定 :

(1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架连接板的两端跨 接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板不跨接接地线但连接板不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

说明:

1、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架 间距不大于2m。

多层桥架安装:

1、电缆桥架多层安装时,控制电缆桥架间距不小于0.2M,电力电缆桥架间距不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆桥架间距不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。

说明:

1、防火封堵边距为100--150mm应密实方正,封堵收口精细美观,桥架油漆光亮,电井环境整洁。

母线穿越防火墙,采用防火泥封堵,要求密实方正

母线穿越楼板处的防火封堵,表面要求平整光滑、无杂物。

母线安装:

1、母线安装平直。母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固

2、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

说明:

1、水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,大小头过渡合理,直接与配电柜连接,规范美观。接地跨接采用编织铜带,固定牢固,接地可靠。