电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
2楼
咱们计量的时候 也是有一定误差的 你可以看电缆电线的厂家的出厂证和合格证 如果误差太大 跟图纸要求不符 是可以让工地停工的
回复
3楼
这就是中国特色的便宜的缺斤短两的非标电缆,便宜害人
回复
4楼
截面不达标只是其一,铜线含铜量也是一个更为重要的指标。
回复
5楼
电缆电线抽查结果 2.4平方毫米,测量也有误差吧,铜芯也不是很圆。
回复
6楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
3.2.12
电线、电缆应符合下了规定:
..............................
4.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
回复
7楼
哎 黑商啊,中国特色啊
回复
8楼
截面不达标只是其一,铜线含铜量也是一个更为重要的指标。
回复
9楼
楼主说的不达标是中国特色吧,就是在建的工程也有许多不合格、不达标物料
回复
10楼
产品不合格,只能退货,重新购进合格产品
回复
11楼
这就是亏方、亏米,劣质产品
回复