电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?
12楼
这个很难操作的,现在工程大多有潜规则和黑箱操作,到处是关系是保护伞,所以难操作,如果没有这些因素,根本是不会出现短斤少两的情况的。
回复
13楼
我这边检测中心说 是只能默认,直径计算也有误差,电阻合格一般就不管,因为电缆电线根源还是在质量监督技术局来管理,质监站只是检查工地现场的电线,无法整治这个大市场。
回复
14楼
这个现场不少见。见过截面连绝缘层一起算的吗?简直是劣质极品。偏偏报价便宜,上当的企业不止1起
回复
15楼
不错不错!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
16楼
产品不合格,只能退货,重新购进合格产品
回复
17楼
涉及到利益啊,最重损害的还是业主的利益。
回复
18楼
在做施工的时候经常遇到这种事,建议从正规厂家购买,不达标线会发热。现在火灾70%都是电气引起的。
回复
19楼
产品不合格,只能退货,重新购进合格产品
回复
20楼
产品不合格,只能退货,重新购进合格产品
回复
21楼
线缆厂家的生产方式是依照国家标准电阻来做的,不同的截面有规定电阻,线缆厂家生产的线缆导体电阻符合标准就算合格,而且国家检验机构也只是检测直流电阻,不测截面积的。对于电阻率合格的电工用铜来讲,标准截面的95%左右就能符合电阻标准,所以除非购买方要求保截面,否则都是截面不达标的。
回复