电线截面积不达标怎办?
金早早
金早早 Lv.12
2015年06月02日 12:03:58
只看楼主

电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?

电缆电线抽查结果 2.4平方毫米小于设计的2.5截面面积平方毫米,截面积4平方毫米的直径2.19 实际截面积为3.76平方毫米,这个是否违反相应验收规范要求,实际中怎么操作?


免费打赏
weibo_1420441500947
2015年06月10日 10:50:22
22楼
电阻率合格的铜,大概95%标称截面就能符合国家电阻标准,所以除非购买方要求保截面,否则线缆厂家做的线都是保电阻的。国家质检机构也只检测电阻不检测截面积。
回复
lxr127
2015年06月10日 12:22:35
23楼
能达标的还真的不多,除非你要采购时和对方要求截面积和铜的含量。
回复
ak8484
2015年06月10日 14:31:13
24楼
电缆截面不达标,亏方太普遍了,没甚么大惊小怪的。通常采购电缆时卖家会问你要国标线还是普通线,通常国标线都是达标的,不亏方,但是价格通常要比普通线贵一倍。一般企业买的都是普通线,会有点亏方,但一般用起来没问题。解决这个问题办法很简单,你拿上电缆厂家出的合格报告交给你的业主,告诉他你买的电缆是合格的,出了问题你可以找电缆厂家,通常业主也就是把报告存个底说明是合格产品也就完事了。如果业主较真,你就找你们的采购告诉他电缆不合格让他退货从新采购,但一般情况下不i会出现这事,其实业主也知道电缆亏方是很正常的。别太过分就行了。
回复
c117hf
2015年06月10日 15:15:28
25楼
有条件可以测量一下电阻,只要电阻达标就没有问题,电缆出厂质检也是主要检查电阻。
回复
龙小林
2015年06月11日 08:52:22
26楼

一分钱一分货,主要是采购方的选择,百货中百客
回复
龙小林
2015年06月11日 08:53:42
27楼
要想便宜又价格便宜的事永远不会发生:D
回复
xjksjcsjy
2015年06月11日 09:54:33
28楼
路过拿币,路过拿币
回复
co1433981231005
2015年06月11日 13:10:48
29楼
回复
cyan1221
2015年06月11日 23:23:59
30楼
凉拌,这事不能较真,只要不是差别太离谱就行了!再说,现在设计人员也知道产品都比较次,所以设计载流量的时候都留有比较多的余量,能正常运行!已经是一个死循环了!
回复
qq_1408065296277
2015年06月12日 10:50:04
31楼
楼主选购电缆应该不是国标,建议如果电缆用在重要场所一定选国标线缆,最好是市场几大品牌的电缆!
回复

相关推荐

APP内打开