规范说的开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,是抹灰前还是抹灰后?
xsanye
xsanye Lv.2
2015年10月20日 16:34:24
只看楼主

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1条, 照明开关安装应符合下列规定: 1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1
照明开关安装应符合下列规定:
1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。


求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)
这个时候14公分的开关边缘是否符合要求?
免费打赏
xushengli26
2015年10月21日 14:17:50
2楼
抹灰后吧,再说这个会有人来较真吗?
回复
心平气和01
2015年10月22日 14:01:55
3楼
以抹灰后尺寸为主准
回复
benben1155
2015年10月23日 05:41:45
4楼
差一公分没事吧
回复
twtuuu
2015年10月23日 09:20:12
5楼
标准是以完成面为准
回复

相关推荐