关于现场施工用电的请教
zhongcongzhou
2015年10月06日 19:55:30
只看楼主

现场采用三相五线制配电系统,项目占地较大,范围广,因本人不是电气专业的,想请教各位。1.想请教一下从建设单位提供的变压器接出来的线,因项目较大,现场可否直接从变压器接线出来设置两个总配电箱,或从一个总配电箱引线出来再设置一个总配电箱。2.从总配电箱出来的干线分成三路到各分配电箱,一路的总用电功率照明约80KW,一路供机械用达到450KW,一路供加工厂达到200KW,想请教各位,这种设置是不是不合理。会不会造成三相不平衡。

qq_1444187960328
2015年10月07日 17:10:28
2楼
不会。三相并不是说你分成几路,你分成每一路都是3相5线电缆,不管怎么分也不会不平衡,三相电流矢量和都为0。考虑到JGJ46-2005 上说施工用电 三级配电。还有就你那功率实在有点大,700KW,估算下P/cos&*1.732*U=1418A 1418*0.8=1135 启动电流是4-7倍,我算你软启动也是1.5-3倍,你这1700A以上的线怎么找? 要么你就成套配电柜,一个个的分开啦线,要么就变压器分开接变电箱,不要想一个主电箱啦完,
回复
jm349385534
2015年10月07日 17:58:52
3楼
你要确认建设单位能够提供几个接入点给你们,然后再考虑总箱的数量,然而你们需要的功率确实特别大,请考虑用电设备的同时系数,配置相对应的总箱,建议三路电源设置三个总箱(估计你们这三路电源距离较远)。
回复