建筑物年预计累计次数计算,请高人指点
按照GB50057-2010附录A计算年预计累计次数时,如果建筑物不是矩形的,譬如等腰梯形的,等效面积怎么计算?另外建筑物的高度应不同于GB50016-2006中的建筑高度吧,请高人答复,谢谢!
请教大侠知道下面的浪涌保护器型号吗
有知道浪涌保护器这个型号的吗? DB-32-34A/B 是什么品牌的,谢谢
建筑防雷问题
准备做一个三层综合楼的防雷,算了一下预计雷击次数为N = 0.0549次/a,按照规范不属于第三类防雷建筑物,这种情况下还用做防雷吗?大家平时做这种10几米高的建筑物都做防雷吗
古建筑二层坡屋面避雷网安装及引下线
古建筑二层坡屋面避雷网引下线图纸上从四角檐头引下,实际施工中上、下层该怎样引下并联接?因下层屋檐大于上层屋檐更大于主体建筑,上层引下线从四角檐头引下,实际是从上层四角屋檐下向房屋主体建筑中引下,下层屋面四角檐头也有沿屋脊向主体建筑的避雷网,该屋脊避雷网可与上层屋檐下向房屋主体建筑中引下线相联后引下.。另图纸中下层屋檐四角沿屋脊向主体建筑的避雷网围绕主体建筑四周形成封闭一圈。下层应不需从下层屋檐下向房屋主体建筑后引下,因下层的屋檐处已从屋檐上通过壁雷网联通了。另围绕主体建筑四周一圈的避雷网是否需要?可否省去?
接闪带大家现在怎么表示
现在防雷办都特别重视接闪带(就是以前的避雷带)要沿女儿墙外边缘敷设,请问大家现在是画在外边缘还是画中间加说明?
急求!!!关于车库的接地网格大小
一个两层的地下车库,一层不到20万平米,接地网格做多大呢?地上的住宅楼是33和34层的,是按二类防雷做的。这个有没有规范要求啊?
【专业活动】猜猜这个器件是什么?有何用处?
谁知道这是什么,首先答对的20土木币奖励,欢迎参与!!!
这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?
现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)
求教“接地装置热稳定效验”的计算问题
接地装置热稳定效验根据《全国电力公司反事故措施实施细则》第7.1.1.2的规定,在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求 式中:Sg—接地线的最小截面,mm2 Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A te—短路的等效持续时间, c—接地线材料的热稳定系数,根据材料的种类、性能及最高允许温度和短路前接地线的初始温度确定
报警线路的敷设问题
火灾自动报警线路一般穿SC钢管暗敷设,有用JDG管暗敷设的吗?有什么利蔽啊?
在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。
报警区域、探测区域、消防联动
什么是报警区域,划分报警区域有什么作用?什么是探测区域,划分探测区域有什么作用?消防联动是按着哪个区域来联动的啊?举个例子,假如3层发生火灾,如果3-5层是一个报警区域,那么联动的时候是3-5层的设备一起联动吗?还是按着其它分区联动的(比如防火分区)各位高手帮个忙解答一下吧,感激不尽啊……谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
建筑物年预计雷击次数作图计算软件
本人利用工作之余自行编制的一个软件,基本原理是利用作图法求取Ae,从而可以对非标准矩形以及多个高度的建筑进行建筑物年雷击次数计算,满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版的要求。软件编制依据:《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 附录A。作图法求Ae的基本原理可上网搜索《利用计算机作图法求建筑物年预计雷击次数》一文。欢迎各位同行试用并提宝贵意见。我的邮箱:ekunyao@qq.com
请教各位,图中的SPD级别是B级吗?前端空开多少A合适
请教各位,图中的SPD级别是B级吗?前端空开多少A合适?空开脱口曲线C适合吗? 谢谢啦
施工单位偷工减料怎么办??
前一段时间,去一个工地竣工验收,消防相关部分问题有:消防泵房配电线路穿的是KBG管,已经被踩扁;消防配电及应急照明导线全用了普通电缆及导线;屋顶消防水箱由18立方变成了10立方;消防水箱在图纸上是与消火栓和喷淋都连通,在施工的时候变成了只和喷淋连通.一个楼梯间直接对外的疏散门被取消;消防应急灯不能被强制点亮;非消防电源强切不能实现;部分楼层显示器没用;疏散出口指示灯安装位置错了很多个我是设计院,大家说该怎么办?
利达的有非编码型感烟探测器吗?
请问各位,利达的有非编码型感烟探测器吗?型号是什么?如果没有,那么编码型感烟探测器可以当非编码型感烟探测器用吗?(这主要为了减少报警回路数量)。谢谢
消防用电设备包括消防应急照明灯具吗?
审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?
物联网能不能接入防雷系统?
物联网是以计算机科学为基础,包括网络、电子、射频、感应、无线、人工智能、条码、云计算、自动化、嵌入式等技术为一体的综合性技术及应用,它要让孤立的物品(冰箱、汽车、设备、家具、货品等等)接入网络世界,让它们之间能相互交流、让我们可以通过软件系统操纵himer、让himer鲜活起来。将来可以把防雷系统纳入进去吗?
请教几个避雷带安装相关规范
28层的高层,屋顶要求沿女儿墙做明装避雷带利用主筋引下线,我是新手,对这方面的安装规范不熟悉,一时又找不到规范,所以在这里请教大家:1、避雷带高出女儿墙的距离是不是10cm?2、避雷带转角的地方与主筋应该如何联结才符合规范? 我们这个工地上的现场监理比较苛刻,生怕他找毛病,在这里麻烦大家了,顺便问一下,谁知道哪里有防雷接地的安装规范下载,知道的麻烦给个链接,小弟在这里谢过了!
全木屋面如何防雷?
请教。全木的屋面如何防雷。接闪器及引下线如何处理。在什么图集上能找到相关资料。曾经看到过树木的防雷图集。但是木屋面一直没看到。
钢结构弱电机房防雷怎么处理
甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。
金属油罐在防直击雷方面有什么要求?
金属油罐在防直击雷方面有什么要求? 答:金属油罐在防直击雷方面的要求:(1)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度小于4毫米时,应设防直击雷设施(如安装避雷针);(2)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度≥4毫米时,可不装防直击雷设施,但在多雷区也可考虑装设防直击雷设施。(3)固定顶金属油罐的呼吸阀、安全阀必须装设阻火器。(4)所有金属油罐必须作环型防雷接地,接地点不小于两处,其间弧形距离不大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。
如何简单鉴别电源防雷器质量的好坏?
如何简单鉴别电源防雷器质量的好坏? 我们首先来了解下防雷器的作用:防雷器主要的作用是1、泄放电流;2、等电位。 然后我们来看看防雷器的主要组成部分由那些? 1.压敏电阻片;2.脱扣装置;3.失效装置;4.外壳; 压敏电阻片是主要起到泄放雷电流的作用,所以它的好坏某种程度上决定了防雷器的好坏。目前市场上充斥着许多劣质的压敏电阻片,也可以用只是承受动作次数太低(一般要求动作次数为50次左右)。好的和坏的压敏片相差数十倍,可能选择了差的防雷器短时间之内也没有问题只是一但发生多次雷击事件就会出现质量问题,特别是雷雨季节一天当中雷击次数会很多。
雷雨天气,变电所值班员进行露天巡视时,为什么应穿绝缘靴
核心提示:变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的四周较大范围内形成一个电位分布区,其电位一般都很高。此时,变电所值班员进行露天巡视时,两脚之间会出现很高的跨步电压,可能发生触电事故。因此,电业安全工作规程明确规定:雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿上绝缘靴,并不 得靠近避雷器和避雷针。
钢结构的防雷接地?
结构形式为钢结构,设计建筑防雷等级为二类,钢柱和钢梁还有钢檩条金属屋面还用不用焊接?(钢结构的连接方式全是螺丝连接)