根据新规范,对于一类高层建筑防侧击 详4.3.9或4.4.8 尖物、墙角、边缘及显著突出的物体 应按屋顶上的保护措施处理到底应该如何处理?例如一栋100m的建筑, 80m以上部分 墙角等突出物上要明敷 接闪带吗?那不是很影响建筑美观如果暗敷,能不能用柱内钢筋呢? 如果能用柱内钢筋,那和原来老规范又有什么本质上区别?这次规范写的也太不清楚了,图集也没有更新?我们到底要如何设计??
根据新规范,对于一类高层建筑防侧击 详4.3.9或4.4.8 尖物、墙角、边缘及显著突出的物体 应按屋顶上的保护措施处理
到底应该如何处理?
例如一栋100m的建筑, 80m以上部分 墙角等突出物上要明敷 接闪带吗?
那不是很影响建筑美观
如果暗敷,能不能用柱内钢筋呢?
如果能用柱内钢筋,那和原来老规范又有什么本质上区别?
这次规范写的也太不清楚了,图集也没有更新?
我们到底要如何设计??
2楼
顶,有同感!是不是可以只用文字说明呢
回复
3楼
学习下,看大侠们答案!
回复
4楼
同疑惑,急等新防雷接地设计图集来解答。
回复
5楼
为了不影响外观,还是暗敷吧。
[
本帖最后由 qwepll963 于 2011-11-24 18:51 编辑 ]
回复
6楼
好像要明敷的, 新规范防侧击雷部分确实被遗漏了,包括《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》里也没有。
回复
7楼
规范里有说可以利用结构钢筋吧~貌似看到过一段这样的条文解释。不过新规范执行到现在,没画过防雷设计
回复
8楼
'>http://tech.cepsc.com/?fromuid=143291
,好网站,电力方面的资料很多!
回复
9楼
明敷吧,暗敷时,如果遭到雷击,会造成混凝土脱落,对楼下行人构成威胁。
回复
10楼
还是期待新的防雷设计图集出台
回复
11楼
此章节来自于IEC标准,立面要比屋面复杂的多,试想明敷接闪带会是什么样的建筑立面?是不是变成全世界独一无二的建筑怪物,已经发现个别审图人员要求立面防侧击按屋面明敷接闪带一样做。
回复