【请教】水塔已做防雷,能否保护厂房屋顶上部分风机排气口金属罩
cauchyss
cauchyss Lv.8
2012年05月04日 11:07:38
来自于防雷减灾
只看楼主

厂房旁有1个35米高水塔,水塔已做防雷接地,旁边有一厂房屋顶15米左右,四周做了防雷带和防雷网,顶上有一些排烟风机和空调出风口(材质为金属),有些高、有些低,有的高的和防雷网连接了。不知是否将所有外露设备全接到防雷网上?旁边的水塔能否保护到部分厂房屋顶设备。对防雷比较模糊,请大家不吝赐教。

厂房旁有1个35米高水塔,水塔已做防雷接地,旁边有一厂房屋顶15米左右,四周做了防雷带和防雷网,顶上有一些排烟风机和空调出风口(材质为金属),有些高、有些低,有的高的和防雷网连接了。不知是否将所有外露设备全接到防雷网上?旁边的水塔能否保护到部分厂房屋顶设备。对防雷比较模糊,请大家不吝赐教。
加肥猫
2012年05月08日 10:28:03
2楼
用滚雷半径进行计算
回复
mqli2004
2012年05月09日 09:26:51
3楼
水塔能否保护到部分厂房屋顶,用滚雷半径进行计算一下。防雷规范附录里有计算方法。
回复
lxtxm
2012年05月09日 15:05:36
4楼
屋面所有的金属物都必须接入防雷系统
不能考虑有水塔的防雷来保护厂房,即使计算结果理想
回复
zzhspeed
2012年05月09日 19:22:30
5楼
屋顶所有金属物体应与接闪带相连,不管是否在保护范围内。
回复
cauchyss
2012年05月10日 12:47:06
6楼
因为第一次接触防雷这个东西,规范是看了几遍,但由于经验少,复杂的情况就有点迷茫了。后来为保险起见还是准备焊在一起。
回复
cauchyss
2012年05月13日 11:21:11
7楼
用一个软件计算了一下,不知道对不对。
回复
zzhspeed
2012年05月13日 23:17:28
8楼
不用算保护范围。因为就算不会被直击雷击中,也有可能被感应雷击中,所以都要连。
回复
lingxuct
2012年05月14日 08:51:09
9楼
“排烟风机和空调出风口”应该是“电气设备”的一部分吧?

所有电气设备都要做保护接地!!!

有保护接地了,防雷的问题也解决了。
回复
cauchyss
2012年05月14日 10:55:11
10楼
也是哦,那我在屋内做了接地,上面排烟风机和空调出风口的就不用连接在避雷网上了,这样理解对吗。
另:有些风机是在屋顶安装的,电源线是从屋内配电柜引出来的,我们以前在屋面上装避雷器(过电压保护器)来保护电源线,这样做是否正确。避雷器(过电压保护器)能否装在配电柜里面?
回复
zzhspeed
2012年05月14日 11:50:08
11楼
楼上的观点不对。即使下面接地了,屋顶上仍然还要连避雷带,否则一样会被雷击打火。因为屋顶至基础接地一段引下线上仍然会产生很强的电压降,避雷带在被雷击中后,避雷带和风管之间的电位差仍然会很大,感应雷仍然会击穿空气从避雷带跳到风管上,发生雷电伤害。
而且规范中写的很清楚
4.3.2 突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体,应按下列方式保护:
1 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第4.2.1条第2款的规定。
2 排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、21区、2区和22区爆炸危险场所的自然通风管,0区和20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管,以及本规范第4.2.1条第3款所规定的管、阀及煤气和天然气放散管等,其防雷保护应符合下列规定:
1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。2)除符合本规范第4.5.7条的规定情况外,在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
回复

相关推荐

APP内打开