空调风机盘管的结构组成与常见故障处理
心软的投影仪
2024年07月18日 13:46:14
只看楼主

一、风机盘管系统简介 风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。 空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管安装的位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁的方式也不同。一般情况下,在连续使用期间应一个月清洁一次,如果清洁工作

一、风机盘管系统简介


风机盘管通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。不及时,过滤网的孔眼堵塞非常严重,就会使风机盘管的送风量大大减少,其向房间的供冷(热)量也就相应大大降低,从而影响室温控制的质量。



空气过滤网的清洁方式应从方便、快捷、工作量小的角度考虑,首选吸尘器清洁方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式。


空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。


二、滴水盘
当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出。风机盘管的空气过滤器一般为 粗效过滤器 ,一些细小粉尘会穿过过滤器孔眼而附着在盘管表面,当盘管表面有凝结水形成时就会将这些粉尘带落到滴水
盘里。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则,沉积的粉尘过多。

1、会使滴水盘的容水量减小,在凝结水产生量较大时,由于排泄不及时造成凝结水从滴水盘中溢出损坏房间天花板的事故;


2、会堵塞排水口,同样发生凝结水溢出情况;


3、会成为细菌甚至蚊虫的滋生地,对所在房间人员的健康构成威胁。
滴水盘一般一年清洗两次,如果是季节性使用的空调。则在空调使用季节结束后清洗一次。清洗方式一般采用清水冲刷,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,还可以对清洁干净了的滴水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。



三、盘管
盘管担负着将冷(热)水的冷(热)量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷(热)水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减小风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。


盘管的清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁的周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来的方式清洁,以减小清洁工作量及拆装工作对空调造成的影响。



四、风机
风机盘管一般采用的是多叶片双进风离心风机,这种风机的叶片形式是弯曲的。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有可能粘附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且重量增加。如果不及时清洁,风机的送风量就会明显下降,电耗增加,噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。风机叶轮由于有蜗壳包围着,不拆卸下来清洁工作就比较难做。可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式,一般一年清洁一次或一个空调季节清洁一次。


五、 风机盘管机组的常见故障及排除方法


序号

故障现象

原因

处理方法

1

风机转动,但不出风或是风量小

电源电压异常

风机反转

风口有障碍物

阀被异物堵塞

检查处理

改变接线

去除障碍物

清洗

2

风不冷(或不热)

盘管内有空气

供水循环停止

调节阀关闭

阀被异物堵塞

从排气阀排出空气

检查供水隔离阀

开启调节阀

取出异物

3

机壳外部结露

内部保温破损

机壳装配时,火焰烧损保温层

冷风有泄漏

室内有造成结露的条件

修补保温

重新包好保温层

修补,消除泄漏

消除结露条件

4

有异物吹出

腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物

过滤器破损、劣化

保温材料破损、劣化

机组内灰尘太多

更换风机

更换过滤器

更换保温材料

清扫内部

5

漏水

安装不良

接水盘倾斜

排水口堵塞

水管有漏水处

冷凝水从管子上滴下

接头处安装不良

排气阀忘记关闭

机组水平安装

调整接水盘

消除堵塞物

检查更换水管

检查后重新保温

检查后紧固

将阀关闭

6

有振动或杂音

机组安装不良

外壳安装不良

固定风机的部件松动

风的通路上有异物

风机电动机故障

风机叶片破损

送风口百叶松动

盘管内有空气

冷冻水(热水)流得太快

使用 定量阀 时,压差太大

重新安装调整

重新安装

紧固

去除异物

修复或是更换电机

更换叶片

紧固百叶

排出空气

检查谁的流速

更换合适的阀

7

冷风(热风)效果不良

调节阀开度不够

盘管、 空气滤清器 堵塞

供水不足或是温度异常

送风口、回风口有障碍

温度调节不当

房间日照或是开窗

重新调节开度

清扫盘管和滤清器

检查供水

消除障碍

重新调整送风档次

关窗、挂窗帘  

来源:制冷百科     

免费打赏

相关推荐

APP内打开