我是一名安装电工,今天看了一下消防平面图纸,发现一个问题,图中总共有4个电表计量箱,每一个箱子都配有一个单进单出的模块直接去消防分线箱,但是模块用到的线好像有点问题,图纸标注的是FS和FT,就是报警总线和电话总线,我就不明白了,电表箱用电话线有什么用吗?系统图上标注的却是DC24电源,难道是平面图标注错误吗?????希望大家给我个正确的答案,谢谢各位,谢谢。
我是一名安装电工,今天看了一下消防平面图纸,发现一个问题,图中总共有4个电表计量箱,每一个箱子都配有一个单进单出的模块直接去消防分线箱,但是模块用到的线好像有点问题,图纸标注的是FS和FT,就是报警总线和电话总线,我就不明白了,电表箱用电话线有什么用吗?系统图上标注的却是DC24电源,难道是平面图标注错误吗?????希望大家给我个正确的答案,谢谢各位,谢谢。
2楼
可能是集中计量用的
回复
3楼
标注错了,是24V电源线
回复
4楼
应该是图纸上标注错了,正常是控制模块,应该是24V电源线和报警线才对
回复
5楼
看你说的,我理解的意思可能是标注错了
回复
6楼
线偷懒了,电话线也能用呀
回复
7楼
报警总线和24VDC联动电源线
回复
8楼
标错了,应是切断非消防电源控制模块用
回复
9楼
我的理解也是如此,可能是联动的。要不就是这里给提供24直流电源的。
回复
10楼
是不是火灾的时候,人员可以随时与外面沟通啊,便于报警啊。
回复
11楼
此表箱供电应为三级负荷。我认为消防电话线和消防总线进此箱都是不对的
1,因为一旦发生火灾 。应将该防分区的非消防负荷断开,断开方式为是断路器的分励线圈 得电。 如果进消防总线,和电话线 虽也有一定的电压 但不能保证断路器跳闸。
2,也许是设计师笔误 复制了别的内容 属于疏忽。
3,如果断路器的分励线圈是220V ,还得通220V电压 确保跳闸 以利救火安全
回复