为什么标准图集上的浪涌保护器没有保护开关
cd_chy
cd_chy Lv.7
2011年06月24日 13:54:09
来自于防雷减灾
只看楼主

最近纠结于SPD的问题,希望各位高手解答;1。见标准图集08D800-2的31页AA1柜内为何称为避雷器有4个,AA2柜内为何称为电涌保护器3个;避雷器和电涌保护器有什么区别,各接的哪几根线2。为何AA1柜内避雷器有开关保护,而AA2柜内浪涌保护器无开关保护;规范JGJ 16-2008上163页有说SPD安装线路上应有过电流保护器件,该器件应由SPD厂商配套,宜选用有劣化显示功能的SPD。3。标准图集上的高压柜的避雷器都没有做开关保护,为何;图集和规范根本对不上

最近纠结于SPD的问题,希望各位高手解答;
1。见标准图集08D800-2的31页AA1柜内为何称为避雷器有4个,AA2柜内为何称为电涌保护器3个;避雷器和电涌保护器有什么区别,各接的哪几根线
2。为何AA1柜内避雷器有开关保护,而AA2柜内浪涌保护器无开关保护;规范JGJ 16-2008上163页有说SPD安装线路上应有过电流保护器件,该器件应由SPD厂商配套,宜选用有劣化显示功能的SPD。
3。标准图集上的高压柜的避雷器都没有做开关保护,为何;图集和规范根本对不上
另请高手讲下SPD应该装在什么位置
免费打赏
cd_chy
2011年07月01日 10:23:10
2楼
竟然没有回帖,是兄弟说得不够清楚吗
回复
breadf
2011年07月06日 10:29:54
3楼
避雷器一般是指的高压端过电压保护,浪涌保护器一般指低压系统保护。
避雷器不太懂,浪涌保护器有两种,一种是开关型,一种限制型,浪涌保护器串联的过流保护器对开关型主要是在有续流发生时,截断续流;限制型器件随击穿冲数增多,老化加速,在漏电流大到一定值时,断开浪涌保护器与系统的连接;所以浪涌保护器是需要过电流保护器的,一般厂家会在说明书里注明要多大的过电流保护器
回复
le999
2013年03月25日 15:06:40
4楼
过来学习的,顶一下
回复
加肥猫
2013年04月03日 14:55:28
5楼
没开关保护也要有熔断器,不然放电击穿了不就是短路了
回复
jasior
2013年04月06日 23:09:51
6楼
我也发现高压的都没有加,的搞不懂
回复
cd_chy
2013年05月06日 10:58:33
7楼
jasior 发表于 2013-4-6 23:09 我也发现高压的都没有加,的搞不懂是啊,而且我查了相关的资料,找不到官方的解释
回复
jasior
2013年07月19日 22:58:19
8楼
我现在的理解是,高压大多为架空线进入,避雷器击穿后最多只会使上级跳闸,不会引起电气火灾,低压都在室内柜子里面,所以要预防电气火灾,目前只能这么理解了