4.5米X9米,高3.6米的房间,设一个感烟探测器可以吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2012年02月26日 15:42:51
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警设计中,有一个房间,4.5米X9米,高3.6米,平屋顶,二级保护,设一个感烟探测器可以吗

火灾报警设计中,有一个房间,4.5米X9米,高3.6米,平屋顶,二级保护,设一个感烟探测器可以吗
免费打赏
hao123698
2012年02月27日 16:42:42
2楼
以感烟探测器为圆心,画个5800的圆就知道了
回复
zry_pig
2012年04月19日 23:24:40
3楼
画6700mm的圆吧
回复
qk880201
2012年04月21日 22:34:29
4楼
得看感烟探测器的保护面积,能够覆盖就行
回复
ad52470
2012年04月22日 09:21:21
5楼
显然不够 放两个吧
回复
geheime
2012年04月23日 14:21:45
6楼
从保护半径和面积的角度,再考虑2级保护对象的修正系数。
1个探测器,够。
回复
天空蔚蓝
2012年04月27日 06:35:45
7楼
一个烟感保护面积50-80平米,没问题,何况是在一个房间
回复
tyq
2012年05月30日 14:08:37
8楼
不一定的,还要看看中间有没有超过600mm的分割梁。有的话,每个分割区域都要设烟感的。
回复
tyq
2012年05月30日 14:10:21
9楼
看GB50116-98 第8.1.5条及条文说明
回复
sdx034100428
2012年05月30日 14:22:46
10楼
可以的,这个好像不该有疑问吧?
回复
走路去纽约64
2012年12月16日 15:56:02
11楼
画个圈看看
回复