关于不接地的等电位联结的问题
wangchongtju
2012年10月11日 13:59:26
来自于防雷减灾
只看楼主

将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。 二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊

将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体
连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。 等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,
称为不接地的等电位联结。
二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊
免费打赏
iamcmh
2012年10月11日 15:29:35
2楼
不接地的等电位联结是间接接触防护的一种措施。
这个措施要求不与大地有联结,通常情况下很难有满足实施的条件,规范在很多特殊场所都明确要求不能采用这种措施。
通常建筑采用的是接地的等电位联结措施,比如你说的建筑物防雷。
回复
wangchongtju
2012年10月11日 15:49:57
3楼
我有一点不是很明白 为什么这种独立的等电位联结可以有接地保护的作用啊 不接地 那带电体不是带了电压么
回复
iamcmh
2012年10月11日 16:47:56
4楼
是间接接触防护,能保证设备外壳带电时,不伤到人。
因为不接地,电器外壳就算带电了,也无法形成故障电流,因为没通道流回变压器的N端。
变压器N是接地的,所以这个等电位联结接了地才能形成故障电流,而这里特别强调了是“不接地”的等电位。
回复
silverboy
2012年10月12日 09:18:51
5楼
还是不是特别明白 是整个系统就是IN的么?有这方面的联结图的 这么说着感觉有点空洞啊
回复
super_ace
2012年10月12日 10:57:41
6楼
我们在工程中都是讲所有设备连接在一起再接地。。。
回复
108
2012年10月14日 01:00:43
7楼
看完了,还是不能理解啊。。。
回复
zbwork5
2012年10月14日 17:01:48
8楼
还是不能理解
回复
番茄0号
2012年10月15日 08:50:14
9楼
IT系统由于中性点不直接接地,所以当系统产生一点接地故障时故障回路阻抗很大,电流很小,不会马上引起系统失电保护。如果用电设备等电位接地后,出现一点故障,就会产生大的接地电流,失去了IT系统的特点。所以在IT系统中用电设备外壳仅作等电位链接,不做等电位接地链接。具体图示和说明,可以参考王厚余《IT系统和电源隔离在民用建筑中的应用》。
回复
wangchongtju
2012年10月16日 10:40:31
10楼
多谢兄台指教· 我先去看看
回复
走路去纽约64
2012年11月26日 21:24:52
11楼
带电压但是不存在电位差所以不会触电
回复