做了个项目,二类高层小户型公寓,图纸要求20层以上做防侧击雷,在图集上翻了翻,由于之前没做过,不是很明白,有哪位大师发张图学习学习呗,谢谢了
做了个项目,二类高层小户型公寓,图纸要求20层以上做防侧击雷,在图集上翻了翻,由于之前没做过,不是很明白,有哪位大师发张图学习学习呗,谢谢了
免费打赏
wangyan80
2013年07月29日 21:21:55
2楼
一般防侧击雷采用每两层或三层设均压环的办法(不超过6米)。
在建筑外侧门或窗的位置从均压环引出在门或窗口侧面预埋扁钢,将来安装门或窗后,采用铜编织带连接两者。
均压环可以采用圈梁内不少于12的两根钢筋或单独用12的镀锌圆钢或25*4的扁钢沿建筑外圈敷设一圈,与引下线可靠连接。