请问三类防雷建筑,超过30米部份应作防侧击雷吗?
linrx
linrx Lv.8
2007年11月19日 19:21:08
来自于防雷减灾
只看楼主

本人做了一幢小高层14层,45米高,计算出为三类防雷建筑(住宅),审查公司说建筑物高于30米部分应采取防侧击雷的措施,但规范里不是说一类30米,二类45米,三类60米以上才要做的吗?不知是我错了,还是审查公司错了?

本人做了一幢小高层14层,45米高,计算出为三类防雷建筑(住宅),审查公司说建筑物高于30米部分应采取防侧击雷的措施,但规范里不是说一类30米,二类45米,三类60米以上才要做的吗?
不知是我错了,还是审查公司错了?
免费打赏
cymweapon
2007年11月20日 11:51:25
2楼
我们的楼也是三类,不到60米

设计院说不用做

据说是新的规定
回复
linrx
2007年11月27日 16:20:46
3楼
按GB50057-94(2000年版)的规范规定三类防雷也不用30米以上作防侧击呀,难道现在有新规范了?
自已顶
回复
alft118
2007年11月28日 10:02:03
4楼


no
回复
linrx
2007年12月03日 09:44:49
5楼
楼上的NO是啥意思,是我说错了?
回复
q840514
2007年12月06日 15:11:24
6楼
问问审图的是什么规范上这么说的啊?
第一次听说!
回复
zzhspeed
2007年12月07日 16:02:28
7楼
三类不用做防侧击雷。若真等到住宅楼超过60米了,那就已经不属于三类防雷了。
回复
hhsscc
2007年12月16日 09:35:05
8楼

审查公司错了
回复