因为根据此规范中防侧击雷的要求:“第二类防雷建筑物,45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.3.10条);第三类防雷建筑, 60m及以上墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.4.10条)”。对于防侧击雷,在中华人民共和国推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92等12.3.10条和12.4.8条中出做了类似要求。 但联接点怎么做才符合要求?
现在发一个铝合金窗的防侧击雷连接的现场照片,大家觉得这样做可以不
2楼
具体做法可以参考图集99D501-1的41页
回复
3楼
引出接点应当和窗户的金属部分连接牢靠,作好防腐,防雷的材料要注意用好点的
回复
4楼
回复
5楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
6楼
与镀锌扁铁连接时 可以采用铜编织带`
回复
7楼
图片不清楚、不全。
没有全貌图。
不好意见。
啊
回复
8楼
铝合金窗固定铁与防侧击雷联结图片并无体现;铝合金窗固定铁与防侧击雷联结应牢固可靠,固定铁与扁钢最好采用焊接,如果采用螺栓联结,应不少于两处,这样才能保证接触面,增强导通率。
个人意见,仅供探讨学习。
回复
9楼
不错。应该看看,仔细研究。
回复
10楼
什么情况 没看明白啊~~~