有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8.假如建筑物是100M,侧击雷是做80m~100M之间还是60M以上都做?
有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8.假如建筑物是100M,侧击雷是做80m~100M之间还是60M以上都做?
2楼
自己顶一下,求大神解惑啊。
回复
3楼
三类防雷 高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部分 做防侧击雷。假如建筑高度100米,就从80米~100米做防侧击。
回复
4楼
lbyhhz 发表于 2015-4-1 14:36 三类防雷 高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部分 做防侧击雷。假如建筑高度100米,就从80米~100 …知道了,谢谢。
回复