防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!
防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!
2楼
这要看整个建筑物的接地系统是怎么样设计的。如果是联合接地系统,接一起我觉得是对的,还做了一次等电位哪。如果,各个接地系统是分开的,就不能混接,因为,各个接地系统的接地电阻值不同。
这只是本人的一点看法,仅供参考。
回复
3楼
楼主的问题与标题不一致啊
回复
4楼
我帮楼主改了,请楼主以后发贴注意。欢迎支持本论坛!
回复
5楼
本人观点:理论上防侧击雷的接地线与均压环连接即可。室内插座接地线在总电源进户处做重复接地和等电位联结,在各户内不应与防雷线连接。避免引入雷电电流。
回复
6楼
应该是:防侧击雷的窗户,因为施工方漏焊窗户与均压环的联结镀锌圆钢,而自做主张将窗户与室内插座PE线连接,此工程为45米高,7层以上金属窗户做防侧击雷接地,为总等电位TN-S系统.现在内外墙已施工完毕,该怎么办?有什么严重后果吗?还望赐教!
回复
7楼
不妥,宜拆除该连接。
其实拆除工作量不会很大
回复
8楼
不应直接连接,防侧击雷的窗户接地线应该为等电位连接,其线径有最低要求,插座线才多大。防雷接地和保护接地不应是一回事。
回复