求助:70米高层,二类防雷建筑物,如何防侧击雷?
menglaoshi05
2012年06月11日 23:34:18
来自于防雷减灾
只看楼主

我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?

我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?
踏雪
2012年06月12日 12:01:06
2楼
金属门窗和护栏接地应该预埋在混凝土里了,然后连接到楼层的主筋上了

检查门窗与接地测试点的导通性就可确认了
回复
wangyan80
2012年06月13日 23:15:32
3楼
按一般做法,均压环应与引下线和靠近门窗口及钢制护栏处的柱筋连接,再从柱筋引出扁铁预埋至洞口侧面,安装窗户或护栏时,将窗户或护栏与扁铁焊接或采用铜编织带连接。
回复
zylz
2012年06月17日 11:14:06
4楼
隔三层做均压环行吗?二类建筑均压环间隔不超过6米?
回复
ccj8989
2012年06月27日 08:43:05
5楼
等电位,
主体的接地要求不能马虎了,
回复
danchengtumu
2012年07月09日 10:00:08
6楼
超过30米的建筑是不是要每三层做一圈均压环呢,那么均压环应该明设还是暗敷,暗敷的话该怎么施工
回复