部分为第二类防雷建筑物,屋面防雷怎么做
cfxqm
cfxqm Lv.3
2006年02月27日 15:25:08
来自于防雷减灾
只看楼主

一厂区,有6个厂房连在一起,各厂房中间为消防通道。但是它们的屋面是连在一起的。其中一个厂房有爆炸防爆车间。按防雷规范,具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物应划为第二类防雷建筑物。我想问一下,这种情况是整个屋面全部按二类防雷建筑物布屋面网格还是就防爆车间按二类布,其他按三类布呢?

2006年02月27日 16:02:46
2楼
我的理解,全算。
如果,存在很大的高差且是高出的为2区时,低的我按3类做,有时能蒙混过关。
回复
wuxianchuangyi
2006年02月27日 23:41:30
3楼
要仔细看建筑物防雷设计规范,说得很明白了。
3.5.1;3.5.2
回复
cfxqm
2006年03月01日 10:36:24
4楼
看过3.5.1;3.5.2,明白了。谢谢!