本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确?均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,
高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法
有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确?
均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,楼板钢筋不用焊接成网格了吗?
每层的金属门窗(假设南面和北面有10扇铝合金窗)到底是按照03D501-3图集来做等电位(等电位是不需与引下线做焊接,所以随便取铝合金窗下面的梁做焊接即可),还是做成均压环(均压环就不一样了,均压环是最终与引下线连接,所以属于防雷接地范畴而非等电位)。
补充:
标准层每层都有好多金属门窗,比如铝合金推拉门、百叶窗、铝合金平开窗、铝合金推拉窗等,难道每层涉及到的金属窗全部与均压环连接吗?我考虑的是有些窗不是外墙面的,比如铝合金推拉门和铝合金平开窗是卧室与阳台分隔用的,不是在外墙面,也需要做均压环连接吗?
LTM和LTC是 铝合金推拉门和铝合金平开窗
以下画红圈的也是金属的百叶窗(LBY)、铝合金平开窗(LPC),有两个不是外墙上的,也需要与均压环连接吗
分享一下本项目总包给出的技术交底,有不对的地方也请指点