关于《建筑物防雷设计规范》滚球法计算中第D.0.7条,等效地面的问题
ravane
ravane Lv.5
2014年10月21日 16:36:40
来自于防雷减灾
只看楼主

原文中说到“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“等效地面”。但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上?问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“等效地面”上的保护范围又如何计算?(比如说,独立接闪杆高25米,被保护建筑(等效地面)10米。那么该等效地面所处平面的避雷针的保护范围,是否是用25米-10米=15米,以15米为避雷针高度,以滚球法r0公式计算)

原文中说到
“D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“ 等效地面”。

但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上?

问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“等效地面”上的保护范围又如何计算?(比如说,独立接闪杆高25米,被保护建筑(等效地面)10米。那么该等效地面所处平面的避雷针的保护范围,是否是用25米-10米=15米,以15米为避雷针高度,以滚球法r0公式计算)
免费打赏
ravane
2014年10月21日 16:38:23
2楼
来个人,救救我吧
回复
fitman
2014年10月28日 10:24:02
3楼
举例说明:
楼高45米,天面已设接闪网格,有梯间3米高,旁设一接闪杆作保护(习惯是在梯间做避雷带)。这时计算杆高H时,可把天面作为等效地面,因此保护物高为3米,要求保护半径为接闪杆到保护物的最远距离,滚球半径按建筑物防雷等级选择。
其实选择等效地面时最要考虑的是作为等效物接闪器的所围面积是否足够与滚球水平相切。