本人正在施工一幢楼,18层,层高3.0米,二类住宅,图纸没有具体要求,不知道均压环应当怎样设置?是从首层开始12.0米设置一道?还是从45.0米开始设置?如果是从45.0米开始设置是不是只需要在顶层是一道即可?
本人正在施工一幢楼,18层,层高3.0米,二类住宅,图纸没有具体要求,不知道均压环应当怎样设置?是从首层开始12.0米设置一道?还是从45.0米开始设置?如果是从45.0米开始设置是不是只需要在顶层是一道即可?
2楼
非常期待您的帮助,谢谢了!!
回复
3楼
主要看设计是几类防雷。。。看看防雷设计规范。。。
回复
4楼
辛苦了,谢谢楼主
回复
5楼
民规是三层一个均压环,雷规没有规定。习惯上为方便接窗等金属件,两层一个。
回复
6楼
建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》
4.2.4当建筑物高度超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外。并必须符合下列要求:
4 建筑物应装设等电位连接环(原为均压环),环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。等电位连接环可利用电气设备的等电位连接干线环路。
7 当建筑物高于30m 时,尚应采取以下防侧击的措施:
1 ) 从30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连;
2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接
回复
7楼
感谢各位赐教,十分感谢!!
回复
8楼
江南小生 发表于 2015-1-12 16:47 建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》4.2.4当建筑物高度超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应 …第二类防雷建筑是不是无此规定?就不需做均压环了?
回复