紧急求助 建筑物防雷设计规范中等效面积的问题
yhysxf
yhysxf Lv.5
2012年07月23日 17:51:21
来自于防雷减灾
只看楼主

附录A中A.0.3.2/3中"这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和”和附录A中A.0.3.5/6中"这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和”怎么理解啊 关键是怎么算啊

附录A中A.0.3.2/3中"这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和”和附录A中A.0.3.5/6中"这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和”怎么理解啊 关键是怎么算啊
免费打赏
niou2108
2012年07月25日 13:13:19
2楼
这两句话没有冲突的地方,按公式计算即可,
回复
雷公虫
2012年07月25日 22:16:11
3楼


本来简单的意思,翻译水平比较欠缺。