这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2012年11月24日 19:35:45
来自于防雷减灾
只看楼主

现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)

现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)
免费打赏
sy8653554
2012年11月24日 19:58:53
2楼
3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物
(1)国家级重点文物保护的建筑物。
(2)国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
(3)国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
(4)国家特级和甲级大型体育馆。
(9)年预计雷击次数N>0.05次/a的部、省级办公物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
(10)年预计雷击次数N>0.25次/a的住宅、办公等一般性民用建筑物。

可以按上面的第(9)条考虑吗
回复
老清洁工
2012年11月25日 11:15:33
3楼
建筑物的防雷设计是应该按二类防雷
回复
走路去纽约64
2012年11月25日 20:55:32
4楼
同意楼上的,应该按二级考虑
回复
尘风点点
2012年11月27日 11:31:54
5楼
应该按二类来设计
回复
hejunjie2000
2012年12月04日 15:55:56
6楼
二类防雷设计

回复
wayne1990
2013年07月05日 10:23:53
7楼
这个只能是二类把
回复
开心老爸
2013年07月05日 15:34:43
8楼
按第二类,需要按人员密集场所考虑