一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。
一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。
2楼
仅利用钢柱做引下线即可,屋面也不用设置避雷带,利用屋面钢屋面做接闪器,现实中仅能如此操作
不过,钢结构的确可以做30m的跨距,但一般将大跨距设置在厂房内部横向方向,这样大跨距才能保证工业厂房内的柱较少,空间较大,在外墙方向一般是不会做出超过18m的柱距的,还请LZ确认下哦
回复
3楼
已经要求土建专业在中间加一根钢柱
回复
4楼
我也碰到这个问题,二类防雷,工字钢,跨距24m,有车辆出入,中间也不好单独下一根圆钢啊
回复
5楼
做好等电位就可以了
你再拉一根引下线下来,和钢结构相比 用曹老师的话说 简直就是小儿科,完全不必如此画蛇添足
回复
6楼
为了防雷加柱子吗,前所未闻
回复