45米以下要不要做?还是每三层做一次?45米以上每层都要做?
45米以下要不要做?还是每三层做一次?45米以上每层都要做?
2楼
没有强制规定。
不过二类建筑也没多高,层高3米的话,45米的地方就是15层了。你这样每3层做均压环,能做几次?
另外,二类建筑计算下来,防雷等级一般为三类防雷建筑,滚球半径为60米,二类建筑建筑高度都没60米,所以没必要做均压环。
我们做一类高层是45米以上每2层设置。
回复
3楼
不是二类建筑,是二类防雷。
回复
4楼
没有强制规定。
不过二类建筑也没多高,层高3米的话,45米的地方就是15层了。你这样每3层做均压环,能做几次?
另外,二类建筑计算下来,防雷等级一般为三类防雷建筑,滚球半径为60米,二类建筑建筑高度都没60米,所以没必要做均压环。
我们做一类高层是45米以上每2层设置。
同意这个观点。
我们很多同事基本都不做计算而相当然地把高层的防雷等级都定义在二类及以上。确实是很不科学的!
回复
5楼
建筑物防雷设计规范 第3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构钢结构建筑
物尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施.:
一 钢构架和混凝土的钢筋应互相连接.钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求
二 应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线
三 应将45m及以上外墙上的栏杆门窗等较大的金属物与防雷装置连接
四 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接
由此可见,建筑物防雷设计规范强调的是等电位联结,没有用均压环的概念。
再看低压配电设计规范第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
一、PE、PEN干线;
二、电气装置接地极的接地干线;
三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;
四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。
上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。
这里同样强调的是总等电位联结。
只有老《民规》里有每三层做均压环的要求,没有使用总等电位联结的概念。在即将实施的新民规里使用了总等电位联结的概念,虽保留了均压环的说法,但加了没有组合柱和圈梁的建筑物的限定。
一般的45m的建筑不可能没有组合柱和圈梁的。
回复
6楼
均压环设置可以参考避雷带网格,即10*10米
回复
7楼
感谢楼主的分享
回复
8楼
个人感觉,均压环,最重要的一个作用还是等电位连接。