高层小高层防侧击雷的做法
hfcheng
hfcheng Lv.2
2007年08月24日 12:30:30
来自于防雷减灾
只看楼主

1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢?2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?

1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢?
2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?



免费打赏
hfcheng
2007年08月24日 12:53:51
2楼
根据一些工程实例:防止侧雷的做法是按照规范要求的高度,一般做法是每隔三层做环形避雷带,同时,本层所有的金属门窗和栏杆需要与环形避雷带连接,
请问:这样是不是意味着没有做环形避带的楼层的金属门窗和栏杆就不需要和环形避带连接了。
请问你们设计时是怎么考虑的。
同时,若按照上述做法,到最终工程竣工验收时防雷办验收时抽查没有做门窗或栏杆接地,结果怎么办?
这样算不算合格呢?

回复
wmjqwer
2007年08月24日 19:15:21
3楼


这个问题我也很想知道,请高手指教!!!
另外,图集上说30米及30米以上要做避雷带,如果楼高60米,是不是30米以下的楼层就要开始作避雷带????还是只是从30米开始作避雷带?????
回复
众意茗茶
2009年06月07日 20:22:12
4楼
从30米开始作均压环是一类防雷要求
回复
hanqiangding
2009年06月07日 21:09:42
5楼
我们都是每2层作均压环,每层门窗都接地。
回复
hanqiangding
2009年06月07日 21:15:08
6楼
GB50057--94
第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:

一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。

二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。

三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。

四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。

五、防直击雷的接地装置应建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。

七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
回复
zcliang_007
2009年06月08日 07:53:29
7楼
支持一下楼主提供资料。
回复

相关推荐