论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.4344w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
如何计算单台制冷机组的制冷量
如何计算单台制冷机组的制冷量,我有11台离心冷水机组,流量为6800吨/小时。总进口温度18.6度,出水9.3度。单台机组进水温度为18.6,出水10度。额定制冷量为6558千瓦。
麦机 1.螺杆压缩机
麦机 1.螺杆压缩
天正热负荷计算遇到的问题
我现在正在学习天正暖通软件,但我手头上的电子版建施图是设计院提供的,为了能用天正软件识别该图纸,我在网上寻求了很多方法。现我对该图纸进行了T3另存及转条件图操作,但是在进行“识别内外”操作时还是无法识别,请各位同仁帮忙解释一下出现该问题的原因及解决办法。在此致以最崇高的敬意,谢谢。急待回复。
关于地暖盘管长度请教。
刚做的一家地暖,共三个卧室一个客厅,共四路控制,热源采用燃煤锅炉,其中三个卧室的长度分别在100米左右,客厅的长度到了250米,这样做是否会造成客厅地暖不循环,如果把三个卧室的阀门都关闭,单开一个客厅,或者把三个卧室的阀门调小一些,哪一种方法可以根本上解决问题,如果要用循环泵的话,应该选用多大功率的100w的能带起来吗?还有关于地暖技术规程里的“连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并
问空调不制冷
请问莱富康水冷机组,80冷吨,开机一会儿就高压,低压一起升高有哪些问题发生的呢?谢谢大家
分体式空调低压压力高
今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?
冷媒误用的问题
标定制冷剂为R407C的一台20P恒温恒湿机,被维修人员误注入R22制冷剂,检测确认吸气压力为0.4MPA,压缩机运行电流13.2A(功率7.5KW) 制冷正常。 请教诸位这样用可以吗?有什么危害?严重吗?冷冻机油会乳化吗?
大家看看这个阀
对于已使用多年,制冷效果偏差的窗式空调,但管路上未见泄漏点的,具体打操作步骤如下:1、压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。2 连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。3、 在空调停机状态下,先将剌阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和剌阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。 大家看这个剌阀到底是什么阀 什么样 谢谢
地暖能除湿吗?
我现在在做的是一家南方的写字楼大堂 地板水暖,面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,那热空气碰到内区的地板或者墙面或者金属构件会会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?哪位同学能指点一下?
低温辐射供暖与辐射供冷
新型供暖及制冷模式。
求助
我公司一台700冷约克离心机一负载到70%电流就到了8?40再开就超负荷停机是可调电阻出问题还是其它故障.可调电阻怎么调?
恼人的开利溴冷机的故障
开利直燃式溴化锂中央空调运行五年故障不断,前些日子高发板换渗漏补焊后一直不能正常工作,先是燃烧机老出点火故障,检查发现二段火时报故障,代换程控器故障依旧,怀疑火焰检测器不能正常工作,不知如何检测并且型号不知,燃烧机是水国株式会社的,有时需要重行启动多次才能点着,后有怀疑主板没给燃烧机信号,检查发现主板输出的信号已到燃烧机的接触器,可接触器并没有吸合,拔掉接触器后重新装上,上电,又能吸合,接触器没有坏,燃烧机吹扫完,点火正常,进入二段式经常报故障,机型为16DN036
找学校
我也想学习制冷!我是做制冷阀的!请问在上海有什么学校可以学的!!!
求助--求约克YBWC冷水机组系列产品手册
论文简介: 广州迪川仪器仪表有限公司是一家集研发、生产、销售各类气体流量计/液体流量计,压力,差压/温度/湿度/物位变送器传感器,智能测控仪表技术开发和生产的高科技企业,公司座落于广州,交通极为便利,公司技术力量雄厚,生产设备精良。本着严格、创新、求实、奋进的精神,不断提高产品质量,不断开发新产品。现已发展成为产品结构合理,国内品种最全的仪表生产公司。公司产品已覆盖全国二多个个省、市、自治区,被广泛应用于国内各大自来水公司、石油、化工、医药、电力、食品、冶金等领域
汽车用压缩空气发电制冷系统 难度何在?
汽车动力电池的绝配:压缩空气动力系统首先谈动力电池汽车的天然缺陷:1、续航力低2、电池高温性能低3、汽车电器发热量大,发动机舱需要降温4、空调需要大量能耗。为了解决这些问题,采用了太阳能辅助电池等都不太理想,所以主流还是混合动力。美国等国目前开发了一种压缩空气汽车,见新闻:http://auto.163.com/09/0527/09/5AAG55HI000828JD.html
请教开利19XL离心机控制显示屏液晶老化的问题。
我公司有30多台开利19XL离心机的控制显示屏出现液晶老化的问题,想了解一下可否用国产的液晶显示板替换,原装配件超贵。
跪求高手解决问题——急急急
使用螺杆机组,现现象为高压1.40MPA,以前为1.10MPA,怀疑是机组先前里面有氮气,没有放直接冲入R22造成的。请问有没有办法将氮气去除,如果哪位有好的办法请通知我,不胜感激!
【求助】关于电磁电动阀的问题
麻烦各位高手帮帮忙,现在我们单位直燃机房有一个电磁电动阀坏了不能使用了。具体原因是有两个电磁电动阀一个是好的另一个是坏了,坏的哪个电磁电动阀手动能打开,但是自动控制打不开。我把好的电磁电动阀的控制线接在坏的那个上还是不管用,可是坏的电磁电动阀的控制线接在好的那个上能自动打开。请各位高手师傅帮帮忙给解决此问题。
低温压机能启动吗
做了一台机组客户要求在环境温度低温零下40度时候可以制冷请问转子压机能否在低温启动?听说低温压机启动慢是怎么回事????我制冷系统没有低压保护
三菱空调故障代码是UD有什么好的解决办法
我们单位电梯机房里有一台三菱柜机空调显示屏上显示UD故障代码请各位高手师傅给一个解决办法。UD故障代码是什么问题?
有关机组风口尺寸的问题
各位大侠,我想请教一下,一般组合式空调箱在确定风口尺寸的时候风速按多大选啊,我知道一般新风口,回风口以及排风口的风速要求是不一样的,请各位赐教!
满液式蒸发器铜管冻裂原因
满液式蒸发器 冷凝器铜管冻裂原因
想学习制冷
我是一个喜欢电器的人以前做过5年的电工。现在想学习制冷我应该出何处着首进行学习了学习原因:因为我对制冷行业有着浓厚兴趣
制冷机组机头漏油
大冷的干式蒸发器制冷机组,机头漏油是什么原因,该如何解决?
中央空调高压下降,低压上升
一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
上一页
下一页
APP内打开