一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
2楼
查一下卸载装置。可能是主机卸载了。重点查控制系统。
回复
3楼
楼主应该说明什么样的压缩机
高、低压串气了?
回复
4楼
另外节流机构开度 也有可能的
回复
5楼
要有具体参数,压缩机种类,压力,温度,电流,还有一些故障现象,才好分析,
回复
6楼
可能是散热片结霜,同时过滤器也冰堵了吧,我厂空调也有过如此情况,不过是高低压全下降,一时不慎,认为是雪种跑了,拚命加,重启时结果压缩机牛吼,最后清洗散热片,放出大部分雪种
回复
7楼
题目问的是很不明晰
不知道如何回答
应该算是小型家用中央空调了
回复
8楼
如果再给点其它参考的数据
或许还能帮忙分析点东西吧
回复
9楼
因为你开机3个小时正常,制冷系统应该没有问题!
不知道你设定温度是多少度,机器有没有热气旁通,如果你设定是10度,机器3个小时运行后可能到达设定温度。热气旁通时刚好是高压下降,低压上升。
回复
10楼
如是风管机的话查一下蒸发器是否结冰堵塞,过滤网是否堵塞,因开始正常,运行3个多小时后才出现上述故障,有可能是负载小了,蒸发器越来越来温度越低,结霜堵塞。从新运行又会重复这一过程。
回复
11楼
我是来打酱油的,呵呵,顺便学习
回复