一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
一台R22风管式单冷中央空调,开机正常,运行两三个小时后,高压下降,低压上升,机器不停机,也不制冷.关机后马上开机又正常,如此反复.请大侠们赐教,这是什么问题.先谢了
12楼
开机制冷正常,运行三小时后不制冷但不停机,其实就说明了整个系统是正常的,包括室内外机,运行两三个小时后不制冷,最有可能就是内机的出风和回风短路造成的
回复
13楼
有机会是蒸发器或彭脹閥堵塞
回复
14楼
要有具体参数,压缩机种类,压力,温度,电流,还有一些故障现象,才好分析,
回复
15楼
没说是什么机型,,多大的?高低压压力,不好说!!
回复
16楼
有可能是节流阀堵了,另外也有可能是机组末端的问题
回复
17楼
不清楚,不好分析啊。楼主能否把问题叙述得更详细些
回复
18楼
所有的参数详细些,大家给你分析一下
回复
19楼
同意9楼的观点
回复
20楼
我认为还是系统有问题,查一下制冷剂的充注量。运行3小时后,可能压缩机保护停掉了。所以高压下降,低压上升。关机后,再重新开机又正常了。如此反复。
回复
21楼
楼主说的不是很明确,没法具体判断什么情况
回复