麻烦各位高手帮帮忙,现在我们单位直燃机房有一个电磁电动阀坏了不能使用了。具体原因是有两个电磁电动阀一个是好的另一个是坏了,坏的哪个电磁电动阀手动能打开,但是自动控制打不开。我把好的电磁电动阀的控制线接在坏的那个上还是不管用,可是坏的电磁电动阀的控制线接在好的那个上能自动打开。请各位高手师傅帮帮忙给解决此问题。
你自己对照实际情况看看哈 因为具体情况我不知道,不敢瞎说,希望能对朋友你有帮助
检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接 检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围 线圈是否脱焊→重新焊接 线圈短路→更换线圈 工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀 流体温度过高→更换相称的电磁阀 有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器 液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
回复
3楼
你用的方法是证明了控制线没有问题。看来问题是处在了电磁装置,或联动装置。
回复
4楼
查一下是否是电磁阀的线圈坏了,如果不是线圈坏了那就是内部被卡住了
回复
5楼
可能是电磁阀线圈烧了
回复
6楼
可能情况:一个电磁电动阀线圈烧了,另一个电磁电动阀控制线路有问题。
回复
7楼
应该是电磁阀线圈损坏了~!
回复
8楼
自动控制打不开。我把好的电磁电动阀的控制线接在坏的那个上还是不管用,可是坏的电磁电动阀的控制线接在好的那个上能自动打开。请各位高手师傅帮帮忙给解决此问题。
怀疑电磁阀阀体坏了
回复
9楼
控制线没有问题,你还是没有看懂我说的问题。坏的控制线接在好的电磁阀上可以使用。好的电磁阀控制线接在坏的上不能使用。
回复
10楼
检查线圈,阀体。
回复
11楼
线圈+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!和线圈的那个管子歪了把内部零件卡住了!!!!!!!!!!!!!!!我就是做那个的!!!!!!电磁阀啊!!!!
回复