风机盘管水路电动阀的设置
幻皓
幻皓 Lv.12
2016年05月31日 11:32:56
来自于中央空调
只看楼主

上次总部审图提出来个问题:风机盘管水路的电动阀应为常闭式的。后来确认参见《暖规》GB50736-2012第9.4.6条。所以大家以后出图最好备注一下

上次总部审图提出来个问题:风机盘管水路的电动阀应为常闭式的。后来确认参见《暖规》GB50736-2012第9.4.6条。所以大家以后出图最好备注一下
zzm3436
2016年05月31日 14:20:17
2楼
系统断电肯定是希望系统封闭起来好