关于这里的电动阀和防火阀运行机制,看不明白,来问一问学习下
bin652263
bin652263 Lv.2
2019年10月06日 17:11:59
来自于通风排烟
只看楼主

这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。 1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用? 2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了! 我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑

这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。

1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用?

2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了!

我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑

微信图片_20191006170649.png

免费打赏
supermmman
2019年10月07日 11:29:13
2楼
民用建筑中排烟防火阀是280度才关闭的。

bin652263:意思是这里面其实内外都是280关闭? 这样可以解释通,回头 我查查型号 看是不是这样的 谢谢

supermmman:反正民用建筑中规范是这样的