这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。 1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用? 2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了! 我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑
这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。
1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用?
2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了!
我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑