分体式空调低压压力高
pcbruselee
pcbruselee Lv.7
2011年05月18日 20:51:46
只看楼主

今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?

今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月19日 08:53:24
2楼
看来是高低压串气了,有可能是制冷剂充注过量,再就是高压堵塞造成。
回复
pcbruselee
2011年05月19日 10:09:13
3楼
充注制冷剂时只充到低压吸气压力是4公斤,应该不会过量吧,可能是高低压串气,因该机前段时间低压管被压扁而暂时停止使用,昨天发现不知谁把机组启动运行了,估计可能带故障运行好多天了,不知道跟这有关系吗?
回复
jiuduanwang
2011年05月19日 10:12:05
4楼
更换过冷管组
回复
bishutong1
2011年05月19日 13:00:30
5楼
充多了吧,要麽就是膨胀阀有问题了
回复
石老人
2011年05月20日 13:44:37
6楼
挂机是没有膨胀阀的
回复
fengxiang1025
2011年05月20日 16:15:04
7楼
有可能是带病运行排气压力过高,机头内的垫发生损毁,造成串气。
回复
zsf9229
2011年05月20日 22:24:49
8楼
串气的可能性比较大
你可以根据电流再进行判断
回复
haoljw205
2011年05月21日 08:11:28
9楼
各位大侠,我是新手。
我想问下,本案例如果是串气怎么解决呢?
不会是直接换压缩机吧!
回复
czf824213588
2011年05月21日 08:24:17
10楼
挂机有的也有膨胀阀的。
回复
czf824213588
2011年05月21日 08:25:43
11楼
膨胀阀关的太死也会这样的,楼主可以尝试开机后拔掉膨胀阀试试。
回复

相关推荐

APP内打开