求教大侠们:分体式商用空调(1拖1)使用时,要装新风系统吗
star-cluster
2012年08月22日 18:09:54
来自于中央空调
只看楼主

一个上海的项目,2层的办公楼,一共是2300平方。 是个改造项目,中间有个小内院,是对外敞开的。甲方为了省事,只想做分体空调,不想再额外做新风系统,不想再做喷淋系统。可是,现状是,那个小内院,甲方不允许挂室外机!此时,屋顶又是坡屋顶。那挨着内院的一圈办公室假如做一般分体空调的话,外机就没有地方放了(冷媒管超了长度)!!!此时,想到个办法,假如内院一圈做分体式商用空调(1拖1),这样,冷媒管的长度会长很多。3匹30米,5匹75米,假如用这个的话,我室外机就很容易找到地方摆了。

一个上海的项目,2层的办公楼,一共是2300平方。 是个改造项目,中间有个小内院,是对外敞开的。
甲方为了省事,只想做分体空调,不想再额外做新风系统,不想再做喷淋系统。
可是,现状是,那个小内院,甲方不允许挂室外机!此时,屋顶又是坡屋顶。那挨着内院的一圈办公室假如做一般分体空调的话,外机就没有地方放了(冷媒管超了长度)!!!
此时,想到个办法,假如内院一圈做分体式商用空调(1拖1),这样,冷媒管的长度会长很多。3匹30米,5匹75米,假如用这个的话,我室外机就很容易找到地方摆了。
想问大侠们,内院的这一圈办公室搞分体式商用空调(1拖1),外围一圈搞一般分体空调,此时,可以不做机械新风系统吗??
赐教啊,小弟才疏学浅,见识少。谢谢。
免费打赏
俗人
2012年08月24日 09:49:42
2楼
分体式空调 跟一拖一商用空调 还需要我们设计么 直接后期厂家去安装就完事了,只需要电气预留一个插座完事。如果非要设计,新风按照规范来是必须做的,但是你可以给他设计上,后期甲方自行选择是不是安装即可
回复
paleishi
2012年08月24日 10:33:05
3楼
可用可不用,时情况而定,
回复
adingkgb
2012年08月24日 11:30:23
4楼
如果有新风,那么机组的选择要考虑新风负荷
回复
zzm999999
2012年08月24日 12:13:58
5楼
分体空调可以不做新风。
回复
qq771621929
2012年08月24日 14:07:46
6楼
每次过来就能学到好多东西
回复
qq771621929
2012年08月24日 14:10:47
7楼
也许可以不用设新风呢
回复
zpl0510
2012年08月25日 13:48:06
8楼
按规范要求,新风是肯定要的,但可以采用开启窗形式补充新风。没有开启窗的,一定要设新风系统的。根据本人多年的经验和个人喜好,建议单独设新风系统(带过滤器),对室内环境和空气质量都有好处。
回复
chenjuan1999101
2012年08月27日 10:57:05
9楼
没有必要设新风系统,开窗通风就可以,要求每那么高
回复
wohaicz
2012年08月27日 15:27:41
10楼
可以不做新风的,分体空调啊,一拖一就是分体!
回复
瑞瑞
2012年08月28日 08:56:14
11楼
新风的采集有两种形式:一、是有组织的新风送风,即新风系统;二、无组织的新风采集,即利用可开启的外窗;所以一般在室内环境要求不高的场合是可以利用可开启外窗来作为新风采集的通道的。那话有反过来说,不管房间是否设有空调,只要是有人员存在的场所、房间无外窗时,均应采取通风措施,这也是规范中的强条。
至于空调的选择,只要负荷满足要求,是可以采用分体式商用空调的,但在满足功能的前提下,室外机的位置需要与建筑专业来配合,实在没有办法了,那不美观就不美观了,但我们还是要力求安全、美观。
回复

相关推荐