今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?
今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?
12楼
该挂机无膨胀阀,是新科KF-30GW.像楼上说的串气该怎么处理?压缩机是转子式的,咋天将该机的吸气压力控制在3公斤吸气压力就不上升了,制冷效果肯定达不到标准工况的要求,这是怎么回事啊?
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
不是压缩机窜气,就是四通阀窜气了。
回复
16楼
还有可能就是压缩机发出沉闷的声音后,应该是运行电流大增,热保护停止运转压力变为平衡压力。
回复
17楼
你可以像这样现试下!首先看看出气和回气管还有没有堵,如果没有堵,就有可能是毛细管,毛细管没有堵的话哪就是四通阀!
回复
18楼
怀疑是压缩机停机造成系统压力平衡 看1下是不是压机停了 再找原因
回复
19楼
很感谢各位前辈的指点,出气和回气管都检查了没有堵,还有低压压力上升至9公斤时压机还在运行,现在也只是把吸气压力控制在3公斤左右范围内让压机运行,制冷效果不是很好,压机运行的声音很大。
回复
20楼
开制冷和制热,看高低压,如果串气会造成高压低(制热时室外机气管测得压力),低压高的现象(制冷时室外机气管测得压力),如果是堵的话,会造成低压低,如果串气再查四通阀,或者卸荷阀、热气旁通、压缩机等可能造成串气等部位,然后再做定论
回复
21楼
回复