冷媒误用的问题
minxuejin
minxuejin Lv.2
2011年06月04日 23:45:31
只看楼主

标定制冷剂为R407C的一台20P恒温恒湿机,被维修人员误注入R22制冷剂,检测确认吸气压力为0.4MPA,压缩机运行电流13.2A(功率7.5KW) 制冷正常。 请教诸位这样用可以吗?有什么危害?严重吗?冷冻机油会乳化吗?

标定制冷剂为R407C的一台20P恒温恒湿机,被维修人员误注入R22制冷剂,检测确认吸气压力为0.4MPA,压缩机运行电流13.2A(功率7.5KW) 制冷正常。
请教诸位这样用可以吗?有什么危害?严重吗?冷冻机油会乳化吗?
免费打赏
minxuejin
2011年06月04日 23:46:34
2楼
沙发
回复
haizhiducheng
2011年06月07日 09:23:23
3楼
呵呵 当然有危害啊 只是没体现出来而已 一次失误危害不是太大 以后要尽量避免啊 希望能对你有帮助
回复
killzx99
2011年06月07日 11:40:42
4楼
当然有区别了
R22是矿物油
R407C是脂类油
最主要表现为油和氟不互溶
危害还是非常大的
可能换热效果差、系统堵塞、压机烧坏
回复
reflube2010
2011年06月21日 11:28:09
5楼
最好把冷媒换回来