19XRV 机载变频离心机组 经济性分析简表
19XRV 机载变频离心机组 经济性分析简表
求助:比泽尔润滑油为什么用的少????????
求助:相同排量,相同润滑油,跑相同工况,为什么比泽尔的润滑油要比起他厂家的压缩机用的少?(双螺杆压缩机)请举出影响润滑油加注量得得因素?和系统设计上有什么关系?
分水缸集水缸在什么情况下使用
空调设计的时候发现有的系统使用分水缸集水缸,而有的却只是简单的并联到主管上,请教各位大虾,在什么情况下使用分水缸集水缸。另外,多台机组并联时需要用到分水缸集水缸吗?先谢谢了
多联机的安装要求
现在干一个项目,安装了多联机,请问常规的安装冷媒管需加固定支架么?
冷媒状态和压缩机启动噪音
请问冷藏柜停机压力平衡后,冷媒是什么状态?另外有什么办法降低压缩机的启动噪音吗??
求各品牌压机的LOGO图标
如题;现在压机太多了,我是弄不清了,哪位大大有的拜托帮帮忙
约克YK95机组停机状态油槽油位在什么位置是正常的?
约克YK95机组停机状态油槽油位在什么位置是正常的?
1P人冷水机的蒸发器,5分的盘管用多长了, 急!!
1 1P人冷水机的蒸发器,5分的纹香管用多长了,一般有没有个标准了,这个怎么计算的了, 2 膨胀阀,过滤器怎么选择了。比如5P 10P的机了,15P的,
请教6kw蒸发器是否需设分液头
求助室内风冷蒸发器空调工况制冷量6KW风冷内机的蒸发器换热管Φ9.52*0.35内螺纹,1排36孔。片型为波纹亲水铝箔,片距2.0mm,片厚0.15。总换热面积15.3m2。蒸发器进出口分为4路,4进4出出口我设计了集管,总汇管和压机尺寸一致来连接蒸发器进口为3/8'各位比较有经验的前辈此膨胀阀后用设计分配器及4路毛细管吗?还是也用个分配管分4路即可?
制冷设备水系统
请问谁有制冷设备水系统安装规范,或者制冷设备水系统阀件选配及其安装要求等相关资料啊?望路 过的歇歇脚,给点指导意见![ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-6-23 16:17 编辑 ]
地暖绝热材料燃烧性要求?
规程4.2.1说要求“难燃或不燃”,但紧接着4.2.2中所列聚苯乙烯泡沫塑料燃烧分级为“B2级”,即可燃。不是矛盾了吗?
风机盘管风侧内阻力有多大?
请教对风机盘管有研究的师傅一个问题,一般的风机盘管风侧内阻力有多大?片距2.0 亲水铝箔,3排管,3*8. 平片无开窗。给我个大概值就可以。因为我计算的跟实际的好像偏差很大,无法选取风机,无法得出工作点,电机也没办法匹配,卡这了,希望各位师傅不吝赐教。谢谢在补充一个问题,一般风机盘管标准型的要保证出风余压12Pa,如果看风机工作点的话,算风机全压,是不是等于出风余压12Pa+风机盘管风侧内阻?
求助:请问谁有《实用制冷与空调工程手册》电子版
请问谁有《实用制冷与空调工程手册》电子版,这本书很不错,是否可以上传一下,谢谢
急求!丹佛斯压缩机的适用问题。2011-6-23
各位大侠,我是初次来到这里,我有一个问题想求大侠帮忙解答一下,我现在在非洲,我们的海尔BC/BD-519HAN冰柜压缩机烧了,现在当地没有这种压缩机,市场上有丹佛斯的NL9FT(LBP/LST)R134A的压缩机,不知可否换上,我手头没有资料也不知行不行。急求!拜托了。另,是否知道它是多少瓦的和它的适用温度。谢谢了。
精密空调,压缩机高11米,咋办?
机房要安装精密空调,压缩机在室内,比室外高11米,咋办?
麦克维尔离心机故障求助
我酒店的麦克维尔离心冷水机,在做完年检后重新抽真空,更换润滑油及加注制冷剂。开机正常运行三十几个小时后油泵跳开致使压缩机报油压低而保护停机,油泵开关复位再次启动,油泵,油压都正常,但压缩机电机好像有堵转的嗡嗡声,七八秒后就跳1600A空开,检查油路,阀都正常,不知是不是导叶没关闭所致还是有其他原因?麦克维尔的离心机不知道有没有在停机时可以盘车的地方?求教
移机回收冷媒
请教各位,我打算把家用的空调移走,需要回收冷媒到外机,手头没有压力表,请问该如何回收有什么经验没有;还有就是如何判断内机回收是否彻底了,若是重新安装的话需不需要补充冷媒若是需要的话大概补多少,谢谢了
关于风机盘管测试数据分析的相关事宜
各位前辈: 本人刚刚入行,起手做的是风机盘管,现在有个小项目是开发4排全冷的风机盘管除湿用,现在机器是做出来了,实验也测试完毕,很不理想,想请教专业的前辈帮我分析下到底是什么原因,希望各位前辈多多支持。参照标准是GB/T19232/2003情况先简单的说明下,下面有附实验报告:测试工况有两个1、进风27℃干球19.5℃湿球 进出水7℃/12℃ 2、进风24℃干球18℃湿球 进出水5.5℃/14.5℃
制冷学校
我想在北京学习中央空调,请问从事这门行业的师傅指点一下那个学校比较好一点。
各位大哥,求工程材料表!
本人在一家地暖安装公司任职,有时也做一些地暖设计方面的工作。有时甲方会拿过图纸来让我们做预算,我发觉预算这工作也很不好干啊,这些面积、分水器、加热管长度等项目统计那个麻烦。如果项目敲定了,再把各个楼的加热管罗列出来交给生产管的公司去做,是更麻烦的事情。各位同仁有没一个统计的软件或者表格啊,麻烦给小弟发一份过来吧,不胜感激!!!
求助
求助:瓶冰生产库,采用搁架排管,应怎么计算搁架盘管
中央空调市场进入“中国创造”时代
中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。依据传输介质、机组的结构及应用场所等的不同特点,可将家庭中央空调分成若干型式。 家庭中央空调冷热负荷的输送介质主要有三种:空气、水及制冷剂。可将家庭中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家庭中央空调最主要的分类方式。 一、风管系统 风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,家庭中央空调的风管系统可分为两类:分体式风管系统和整体式系统。
家庭中央空调类别简述
硬态毛细管和软态毛细管哪个好
如题,请说明优缺点
各位师傅求教了!压缩机电流无限大压缩机故障不启动?
各位师傅求教了!大金压缩机电流无限大压缩机故障不启动?