机房要安装精密空调,压缩机在室内,比室外高11米,咋办?
机房要安装精密空调,压缩机在室内,比室外高11米,咋办?
2楼
手册上说,高差允许范围+20米,-5米。就是室外比室内(压缩机)高不能超过20米,低不能超过5米。
咋这么不平衡,有些品牌的指标是+25米,-20米,甚至+50米,-40米。
各位高手帮我分析一下,什么道理,如何解决
在下先谢过了
回复
3楼
高度差太大总是对机组不利。
只能每隔4米做个存油弯解决压缩机回油问题了。
回复
4楼
1,安装单向阀/制冷电磁阀等防止氟利昂在系统中自由流动,一般电磁阀装在靠近室内机的细管上,单向阀装在冷凝器的出口上
2,尤其注意垂直管路管径比水平要小一号,粗略做就可以这么做,但是想更好点就计算下管路阻力,选下管径,一般垂直的比水平的管径要小一号
3,一般6米左右做个存油弯
一般11米没问题
[
本帖最后由 redfchi 于 2009-9-1 13:43 编辑 ]
回复
5楼
dddd
回复
6楼
其实精密空调不一定要带压缩机型,有些是用冷冻水(其实是精密型风柜),加一部小型的中央冷水机组就可以了!(如果你负荷不大的话)
我这边多是这样的设计,几台中央空调+精密空调(不带压缩机型的)
回复
7楼
三楼高见
回复
8楼
请问兄弟你没安装的什么牌子的精密空调啊???以我们的安装规范是室外机最好不要底于室内机3米。如果现场必须的低于3米就在室外机的液管出口垂直处加装单向阀。垂直高度限制在25米每3-4米加装一个回油弯。如果垂直高度超过25米时应在热气管的低位加装油分离器并且每3-4米加装一个回油弯。还有一点就是总长度控制在60-80米???
回复
9楼
回复
10楼
压机在室内的话
蒸发器、膨胀阀、过滤器、液镜都在室内吧
按理来说
室外机只是一个换热器
室内机和室外机之间连接管都是高压侧
一根是高压气管。一根是高压液管
而关于回油问题,不能一概而论(动不动就是加回油弯)
由于油能和制冷剂液体很好的互溶
所以冷凝器至室内机连接管,高压液管能够很好的连同油回到室内侧蒸发器
这不同于低压气管回油,气态冷媒冲油回到压机,需要回油弯接力
最不利回油段应该为
蒸发器至压缩机的低压回气管
而你的压缩机在室内正好解决了这个问题
[
本帖最后由 killzx99 于 2011-6-29 11:07 编辑 ]
回复
11楼
而如果高压液管增加回油弯的话
本身液管高度差就在11m
又是高压液态
压降非常严重(远大于低压气态)
此时增加回油弯
液态冷媒极易闪发
或许等到达室内侧蒸发器时候液体蒸发很多了。。
实际我没连过,仅从理论发表看法
还望有经验的师傅给予实际安装建议